中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.3 桩基验收检验


8.3.1  甲类、乙类建筑物,或地质条件复杂、成孔质量可靠性低的工程,当混凝土灌注桩设计桩长不小于20m时,施工过程中应进行成孔质量检测。同类型桩检测数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根。

8.3.2  桩施工完成后应对桩身质量进行检验,宜选用低应变法、声波透射法或钻芯法,并应符合下列规定:

    1  采用低应变法时,检测数量应符合下列规定:

     1)对灌注桩,满堂布置时抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;墙下或柱下承台布桩时宜全部检测;

     2)其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不少于10根。

    2  采用声波透射法或钻芯法时,抽检数量不应少于总桩数的10%,且每个承台下的抽检数量不应少于1根;钻芯法岩芯采取率不应低于90%。

8.3.3  桩基承载力检验可采用单桩静载试验或高应变法,并应符合下列规定:

    1  单位工程内同一条件下的工程桩,当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压静载试验进行验收检验,抽检数量不应少于总桩数的1%,且不应少于3根;当总桩数在50根以内时,不应少于2根。

     1)设计等级为甲级的桩基;

     2)挤土群桩施工产生挤土效应;

     3)桩侧或桩端采用后注浆的桩;

     4)载体桩、扩底桩、支盘桩等异型桩;

     5)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;

     6)施工过程中工艺变更或施工质量出现异常;

     7)本地区采用的新桩型或新工艺。

    2  除本条第1款规定外的预制桩和满足高应变法适用检测条件的灌注桩,在正式施工前进行过试桩承载力静载荷试验的,可采用高应变法进行单桩竖向抗压承载力验收检验。抽检数量在同一条件下不应少于总桩数的5%,且不得少于5根。

8.3.4  端承型大直径灌注桩,当受设备或现场条件限制无法采用静载荷试验检测单桩竖向抗压承载力时,可采用钻芯法测定桩底沉渣厚度并钻取桩端持力层岩土芯样检验桩端持力层,抽检数量不应少于总桩数的10%,且不应少于10根。

8.3.5  桩长范围内土层有湿陷性时,基桩承载力宜通过浸水载荷试验判定。在桩侧土天然含水量状态下进行载荷试验时,应按本标准第5.7.5条、第5.7.6条的规定对承载力试验结果进行折减。桩基浸水载荷试验应符合本标准附录G的规定。

8.3.6  承受上拔力和水平力较大的桩基,应进行单桩竖向抗拔和水平承载力检测。抽检数量不应少于总桩数的1%,且不应少于3根。

条文说明

8.3.1  混凝土灌注桩的质量检测应较其他桩型严格,这是施工工艺本身决定的。在黄土地区灌注桩施工过程中随机抽检一定比例的桩孔进行成孔质量(含孔径、孔深、垂直度及孔底沉渣厚度等)检测,或者对在施工过程中出现异常的桩孔进行检测,能及时发现并解决施工过程中存在的问题,对提高整体桩基施工质量是有利的。

    孔底沉渣厚度应在钢筋笼放入后,混凝土浇筑前测定。成孔结束后,放钢筋笼和灌注导管都会造成孔壁岩土体的跌落,增加孔底沉渣厚度,因此沉渣厚度应是清孔后的结果。

8.3.2  低应变法进行桩身完整性检测较为便捷,抽检比例大些有利于控制桩的质量,也易于操作;而声波透射法或钻芯法操作较为复杂,抽检比例可适当减小。

    低应变法、声波透射法以及钻芯法各有其的适用范围,对桩径不大的中短桩,宜采用低应变法检测桩身质量;随着桩径的增大,尺寸效应对低应变法的影响加剧,而声波透射法或钻芯法恰好适用于大直径桩的检测(对于嵌岩桩,采用钻芯法可同时检测桩长、钻取桩端持力层岩芯和检测沉渣厚度),同时对大直径桩采用联合检测方式,两种或多种方法并用,可以实现上述方法之间相互补充或验证,提高桩身质量检测的可靠性。

8.3.3  桩基承载力检验不仅是检测施工的质量,而且也能检测设计是否达到工程的要求。承载力检测常规方法为单桩静载试验和高应变法。检测点的选择应征求设计单位、监理单位和建设单位的意见和建议,能代表现场施工的真实情况和普遍情况。

    桩基工程属于单位工程中的重要分项工程,一般以分项工程单独验收。工程桩验收时的承载力检测对整个项目至关重要,本条结合多年来工程实践,规定了工程桩应进行单桩竖向抗压静载试验的条件,并规定了抽检数量。其中的设计等级按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007确定。对有条件或有地区经验的大直径灌注桩,也可采用自平衡检测技术检测基桩承载力。

    高应变法作为一种以检测承载力为主的试验方法,目前仍处于发展和完善阶段,还不能完全取代静载试验。本条结合工程实践,规定了其抽检数量。此外高应变法有其自身的应用范围,如大直径扩底桩和嵌岩灌注桩是不适宜采用高应变法检测其承载力的。

8.3.4  黄土地区部分工程,由于受交通、设备或场地限制,有时很难、甚至无法进行单桩竖向抗压承载力静载检测,本条提供了另外一种桩基验收方法。钻芯法是检测成桩质量的一种有效手段,适用于检测灌注桩的桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性,判定或鉴别桩端持力层岩土性状,当其他手段无法检测桩的承载力时,可通过钻芯法检测结合其他条件综合判断桩的可靠性。

8.3.5  黄土地区部分工程产生较大不均匀沉降,是因工程投入使用后基础下土层遇水湿陷造成的。湿陷性黄土场地的桩基承载力,应充分考虑桩侧湿陷土层遇水承载力降低的情况。目前湿陷性黄土场地的桩基设计,多数采用挤密法或强夯法等方法先消除上部土层的湿陷性,再进行桩基的设计与施工,当桩侧土湿陷性被完全消除后,可不考虑承载力的折减。

8.3.6  对于一些建筑物或者构筑物,荷载最不利组合为上拔力和推力,因此承载力检测应进行单桩抗拔静载试验和单桩水平静载试验。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

湿陷性黄土地区建筑标准 GB50025-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读