C.2 水池、水沟防渗要求


C.2.1  混凝土水池内衬应采用2mm以上厚度的防渗膜(薄板),且应与储存介质的物理、化学性质相容,并应具有防腐性能,其渗透系数应小于或等于1.0×10-10cm/s。

C.2.2  钢筋混凝土侧壁和底板作为防渗层时,应按抗渗结构进行设计,并应对裂缝宽度进行验算,其渗透系数应小于或等于1.0×10-6cm/s。