中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6 试验方法


6.1  房间空气调节器试验方法

    6.1.1  能源消耗效率测试与计算方法

        制冷季节能源消耗效率(SEER)和制热季节能源消耗效率(HSPF)的测试方法按照附录A的相关规定执行。

        制冷季节能源消耗效率(SEER)和制冷季节耗电量、制热季节能源消耗效率(HSPF)和制热季节耗电量、全年能源消耗效率(APF)和全年运转时季节耗电量的计算采用附录B中规定的制冷和制热季节运行时的室外环境各温度发生时间;效率降低系数CD取0.25或根据实际测试结果取值,测试方法按照附录A和附录C的相关规定执行,标注值应不小于实际测试结果。

        制冷季节能源消耗效率(SEER)、制热季节能源消耗效率(HSPF)和全年能源消耗效率(APF)实测值保留两位小数。

    6.1.2  电辅助加热控制开启检测方法

        产品在制热模式下,按遥控器默认设置,保持室内侧进风温度16℃不变,室外干球温度分别调整为:2℃→0℃→1℃→5℃→10℃,每调整到一温度点稳定后各运行10min,期间记录辅助电加热的通过电流,随室外干球温度升降的变化情况,观察电辅助加热系统是否启动。

    6.1.3  待机功率测试与计算方法

        待机功率按照GB/T 35758-2017的规定进行测试。试验期间,试验室环境温度应保持在(23±5)℃。功率测量仪表的测量扩展不确定度应不大于0.02W(95%置信区间),仪器的分度值应至少能读出0.01W。空调器连接电源开机制冷运行至少10min后关机使空调器进入待机模式,在关机至少30min后进行待机功率的测试,测试时间为30min,数据采集的平均间隔应为每10s或更短,读取测量周期内的平均功率值,单位为瓦(W),试验结果保留1位小数。

        注:功率值可通过测量耗电量除以测量时间获得。

6.2  低环境温度空气源热泵热风机试验方法

    6.2.1  能源消耗效率测试与计算方法

        制热季节性能系数(HSPF)、名义制热性能系数(COP-12℃)、低温制热性能系数(COP-20℃)的测试方法按照JB/T 13573-2018的相关规定执行;制热季节需要制热的各温度的发生时间按照JB/T 13573-2018中表D.2的规定执行。

        在JB/T 13573-2018规定的低温制热试验方法最小运行制热工况(室内设为16℃)下,开启辅助电热装置,测试计算综合性能系数(COPz)。综合性能系数(COPz)按照式(1)计算:

        式中:

        COPz——综合性能系数;

        φheat——空调器低温制热试验方法最小运行制热工况下的热泵制热量,单位为瓦(W)。

        φe——空调器低温制热试验方法最小运行制热工况下的电制热量,单位为瓦(W)。

        Pheat——空调器低温制热试验方法最小运行制热工况下的热泵制热消耗功率,单位为瓦(W)。

        Pe——空调器低温制热试验方法最小运行制热工况下的电制热消耗功率,单位为瓦(W)。

    6.2.2  电辅助加热控制开启检测方法

        对于内置电辅助加热系统的机组将辅助电加热设置为开启状态,在制热模式下,按遥控器默认设置,保持室内侧进风温度为16℃不变,最高风挡,室内出风温度设置为机组额定出风温度,室外干球温度分别调整为:-18℃→-20℃→-19℃→-15℃,每调整到一温度点稳定后至少再运行10min或厂家提供的时间,期间记录辅助电加热系统的通过电流,随室外干球温度升降的变化情况,观察电辅助加热系统是否启动。

    6.2.3  待机功率测试与计算方法

        待机功率按照GB/T 35758-2017的规定进行测试。试验期间,试验室环境温度应保持在(23±5)℃。功率测量仪表的测量扩展不确定度应不大于0.02W(95%置信区间),仪器的分度值应至少能读出0.01W。空调器连接电源开机制热运行至少10min后关机使空调器进入待机模式,在关机至少30min后进行待机功率的测试,测试时间为30min,数据采集的平均间隔应为每10s或更短,读取测量周期内的平均功率值,单位为瓦(W),试验结果保留1位小数。

        注:功率值可通过测量耗电量除以测量时间获得。

查找 上节 下节 返回
顶部

房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB21455-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读