4.3.1  一类、二类、三类通信局站宜采用专用变压器,选用Dyn11接线组别的三相配电节能变压器。

4.3.2  变压器并联运行时应采用同型号、同容量变压器,其短路阻抗差值应在10%以内。

4.3.3  当高压市电电压变动范围超出额定电压的±7%时,宜采用有载调压变压器。

4.3.4  专用变压器的容量应按满足近期负荷,并应考虑一定的发展负荷需要配置,单台变压器运行负荷不宜小于其额定容量的50%。

4.3.5  季节性负荷变化较大时,宜设置两台或多台变压器,其中一台应承担季节性负荷,其余应能承担长期性负荷。

4.3.6  一类、二类通信局站变压器宜采用两台或多台变压器,当其中一台变压器故障或检修时,其余的变压器应满足保证负荷用电。

4.3.7  室内安装的变压器应采用带温控装置的干式变压器,变压器与配电设备同室安装时应配置防护外壳。