中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 竖向设计


5.3.1  竖向设计应与总平面设计同时进行,且与厂区外现有和规划的运输线路、排水系统、周围场地标高等相协调。竖向设计方案应根据生产、运输、防洪、排水、管线敷设及土方(或石方)工程等要求,结合地形和地质条件进行综合比较后确定。

5.3.2  竖向设计应符合下列规定:

    1  竖向设计应满足生产、运输要求;

    2  竖向设计应有利于土地节约利用;

    3  竖向设计应使厂区不被洪水、潮水及内涝水淹没;

    4  竖向设计应合理利用自然地形,减少土方(或石方)、建筑物(或构筑物)基础、护坡和挡土墙等工程量;

    5  填方、挖方工程应防止产生滑坡、塌方,山区建厂时应保护山坡植被;

    6  竖向设计应充分利用和保护现有排水系统;当需要改变现有排水系统时,应保证新的排水系统水流顺畅;

    7  竖向设计应适应厂区景观的要求;

    8  分期建设的工程,在场地标高、运输线路坡度、排水系统等方面,应使近期与远期工程相协调。

5.3.3  竖向设计应根据场地的地形和地质条件、厂区面积、建筑物大小、生产工艺、运输方式、建筑密度、管线敷设、施工方法等因素合理选择设计形式。

5.3.4  场地设计标高的确定,除应保证场地不被洪水、潮水和内涝水淹没外,还应符合下列规定:

    1  场地设计标高应与城镇、相邻企业和居住区的标高相适应;

    2  场地设计标高应具备方便生产联系、满足运输及排水设施的技术条件;

    3  场地设计标高应在满足本条第1款及第2款要求的前提下,减少土方(或石方)工程量。 

5.3.5  场地的平整坡度应有利于排水,最大坡度应根据土质、植被、铺砌、运输等条件确定。

5.3.6  工业建筑的室内地坪标高应高出室外场地地面设计标高0.15m~0.20m;民用建筑的室内地坪标高应高出室外场地地面设计标高0.30m~0.60m。

5.3.7  厂区出入口的路面标高宜高于厂外路面标高。

5.3.8  当工业企业场地的自然坡度大于5%时,厂区竖向宜采用阶梯式布置,阶梯的划分应符合下列规定:

    1  阶梯划分应与地形及总平面设计相适应;

    2  生产联系密切的建筑物(或构筑物)应布置在同一台阶或相邻台阶上; 

    3  台阶的长边宜平行等高线布置;

    4  台阶的宽度应满足建筑物(或构筑物)、运输线路、管线和绿化等布置要求,以及操作、检修、消防和施工等需要;

    5  台阶的高度应根据生产要求及地形和地质条件,结合台阶间运输联系等因素综合确定,并宜取1m~4m。
 

条文说明

 

5.3.1  本条规定了竖向设计总的原则要求,竖向设计方案必须经过综合比较,衡量的标准是为生产、管理、厂容和施工创造良好的条件,且使基建工程量和投资最少。

5.3.2  本条规定了竖向设计应达到的总体要求。

    2  在地形复杂的场地建厂时,竖向设计中设置过缓的放坡或较多的台阶,都会增加通道的宽度,不利于节约用地。

    3  沿江、河、湖、海建设的企业,洪、潮、内涝水的危害是不可忽视的。

    4  竖向设计的土方(或石方)、护坡、挡土墙等工程量,对建设投资和工期影响很大。

    5  山区建厂对土方(或石方)工程如处理不当,填土或挖土会破坏山坡植被,产生水土流失等问题。

    6  天然排水系统的形成有其自然发展规律,如处理不当,会造成冲刷、淤塞、水流不畅等后果。

    7  工厂是城市的一个组成部分,厂区围墙、地面标高应与周围环境相协调。

    8  竖向设计应避免只管近期,不顾远期,从而给远期工程建设带来困难。

5.3.3  竖向设计形式可采用平坡式或阶梯式。

5.3.6  建筑物位于排水条件不良地段和有特殊防潮要求、有贵重设备或受淹后损失大的车间和仓库,应根据需要加大建筑物的室内外高差。有运输要求的建筑物室内地坪标高应与运输线路标高相协调。 

5.3.7  如果厂区外标高高于厂内标高,在出入口处应做横跨道路的条状雨水口。

5.3.8  本条是对厂区竖向布置做的规定。

    1  本款规定主要是为便于生产管理,节省运输费用。

    2  如果工厂受运输条件限制,应将要求道路坡度小的厂房布置在同一台阶。

    3  本款规定可节省土方(或石方)及护坡支挡构筑物、建筑物基础等的投资。

    4  本款规定了确定台阶宽度应考虑的因素。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
装饰石材工厂设计规范 GB50897-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读