中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 焦炉爆炸危险区域的划分


5.5.1  焦炉爆炸危险区域的划分应符合表5.5.1的规定。

表5.5.1  焦炉爆炸危险区域的划分


 

条文说明

 

    结合生产实际,本规范中焦炉爆炸危险区域划分主要遵循以下原则:

    1  将焦炉视为生产装置,以建、构筑物为单位对其进行爆炸危险区域的划分。

    2  本规范中焦炉爆炸危险区域划分与《钢铁冶金企业设计防火规范》GB50414划分的等级基本一致。

    3  对炉顶集气管仪表室,当变送器设置在室外时,划分为无危险场所。

    4  对下喷式焦炉的两侧烟道走廊,因无煤气设备且通风良好,在正常生产时可使煤气浓度不超过下限的10%,故划分为无危险场所;对侧喷式焦炉的两侧烟道走廊,因有较多的煤气设备,存在释放源,故划分为1区。

    5  对煤塔底层,当变送器不集中设置在煤塔下而是分散设置在煤塔外时,煤塔内无释放源,煤塔底层划分为无危险场所;当煤塔内设有集中的变送器室时,变送器室内有释放源,变送器室应划分为1区。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

炼焦工艺设计规范 GB50432-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读