中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.3 纯水


10.3.1  纯水系统的设计应符合现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472的有关规定,并应符合下列规定:

    1  纯水系统的水质应根据生产工艺的要求确定;

    2  纯水系统供水管网的循环回流水量不宜小于设计供水量的20%;

    3  纯水制备系统及供水管网的回收率应根据项目实际情况确定;

    4  纯水供给管路系统的布置应确保用水点的水质。

10.3.2  纯水制备区域的排水管道应确保制水设备瞬时排水能得到及时排除。

条文说明

10.3.2  纯水系统的砂过滤器、活性炭过滤器等设备的反洗排水,离子交换柱的再生排水,往往水量较大,排水时间短,站房排水管道的排水能力,应确保这些设备的排水能得到及时排除,避免纯水站房地面积水。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

发光二极管工厂设计规范 GB51209-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读