中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.6 安全联锁


8.6.1  聚酯装置的联锁功能宜通过分散型控制系统来实现。

8.6.2  各种现场仪表开关、报警接点、故障接点应为故障安全型。

8.6.3  联锁电磁阀应满足正常时通电、联锁时断电的要求。

8.6.4  重要的安全联锁应采用硬接线联锁。

条文说明

8.6.1  由于关键的联锁信号由现场仪表直接送给电气去联锁有关的设备,另外个别重要的联锁采用硬接线方式,所以聚酯生产装置的联锁宜通过DCS来实施。

8.6.2  故障安全型,即正常生产时接点闭合,故障或报警时接点断开。

8.6.4  重要的联锁是指容积式输送泵的出口压力高限联锁,热媒膨胀槽低液位联锁等。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

聚酯工厂设计规范 GB50492-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读