中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.6 电气


7.6.1  操作室、电气室和过程控制计算机室,应符合下列规定:

      1  连铸主操作室应设置在连铸浇铸平台上,并应设置空调。

      2  水处理设施宜设置集中操作室,并应设置空调。

      3  电气室内应装有可编程序控制器、电动机控制中心、不间断电源、变频装置、变流及配电设备,并应设置空调。

      4  过程控制计算机室靠近主操作室或电气室设置,并应设置空调。

7.6.2  照明应符合下列规定:

      1  主厂房宜采用高效节能的光源和灯具。

      2  连铸浇铸平台和生产线上应设置局部照明,并应设置检修照明插座箱,同时应加防护措施。

      3  操作室、电气室、过程控制计算机室宜采用荧光灯,同时应设置应急灯及疏散指示灯。操作室应采取防止眩光的措施。

7.6.3  接地应符合下列规定:

      1  供配电系统应设置可靠的接地系统。

      2  车间内应设置保护接地,应与接地制式相配合(包括接零)。

      3  计算机、可编程序控制器等电子设备应按设备制造商要求设置接地系统。

      4  电信系统宜采用共用接地。

7.6.4  电缆敷设应符合下列规定:

      1  连铸机高温区可选用耐热电缆,其允许温度不应小于180℃,并应采取隔热和阻燃措施。

      2  传送模拟量信号的回路应选用屏蔽电缆,并应在控制设备一端将屏蔽层接地。同轴电缆、双绞电缆和光缆应按相应技术要求敷设。

      3  动力电缆、控制电缆和通信电缆应分层敷设。在采用桥架敷设电缆时,动力电缆、控制电缆宜采用梯形桥架;通信电缆宜采用托盘桥架。桥架应与接地干线可靠连接。

      4  在浇铸区敷设的电缆路径应避开事故时钢水外溢所可能波及的范围。

      5  连铸机(车间)各类电缆、导线宜沿安全走道、平台下穿钢管或桥架敷设,个别地段可埋钢管敷设。管线宜避开高温区,无法避开时,应采取隔热措施。 

条文说明

7.6.1  连铸车间操作室、电气室和过程控制计算机室等房间位置和室内空调技术参数的确定,需满足生产操作和设备正常可靠工作的要求。

7.6.2  在满足生产作业照明的条件下,提倡采用节能光源和灯具。

7.6.4  本条是对连铸车间各类电缆的选型及其敷设方式作出的规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

连铸工程设计规范 GB50580-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读