中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.2 熔 铸


10.2.1  熔铝炉和铸造机(或铸轧机)宜分别配置在相邻的两跨内,也可根据总平面条件配置在同一个跨内。轧机的辅助设施宜布置在辅跨,轧制油的主油箱、设备润滑油箱可放在地下或地上。

10.2.2  熔铝炉和保温炉宜采用不同的地坪高度,采用机械操作时,可采用相同的地坪高度。

10.2.3  保温炉与铸造机宜采用相同的地坪高度;当采用固定式保温炉时,可采用不同的地坪高度。

10.2.4  氯气、石油液化气等有毒或易燃、易爆气体的存放处应远离生活间和工作场所。氯气存放处应按存储量大小,设置中和塔或中和池等应急,防毒处理设施。
 

条文说明

 

10.2.1  熔铝炉和铸造机(或铸轧机)宜分别配置在相邻的两跨内,尤其是采用顶部加料的圆形火焰炉时,可以避免或减少烟气对铸造跨的污染,改善工人的劳动环境,同时也有利于提高产品质量。若采用链式铸锭机生产重熔用铝锭或铸造合金锭,或者只有1条或2条生产线生产铝及铝合金铸轧带材或圆铸锭,或者由于总平面条件的限制等,熔铝炉和铸造机(或铸锭机、铸轧机)也可配置在同一个跨内。

10.2.2  考虑加料、扒渣等操作方便,熔铝炉和保温炉宜采用不同的地坪高度,如果采用机械操作也可采用相同的地坪高度。若人工操作,操作高度一般控制在700mm~900mm。

10.2.3  保温炉和铸造机宜采用相同的地坪高度,以方便操作。当采用固定式保温炉时,考虑铝液转注的需要,可采用不同的地坪高度。

10.2.4  氯气作为精炼介质,能有效去除铝熔体中的碱金属(Na、K、Li)和氢,提高铝熔体质量。石油液化气主要用于熔铝炉点火和铸轧机喷涂。氯气为有毒气体,石油液化气为易燃、易爆气体,使用中存在安全隐患,因此其存放场地必须远离生活间和工作场所,并配备应急防毒设施。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

铝加工厂工艺设计规范 GB50482-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读