6.2 构造


6.2.1  风道混凝土强度等级不应低于C25,受力钢筋的保护层厚度不应小于30mm;有地下水影响时,应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的规定。

6.2.2  风机及电动机基础混凝土强度等级不宜低于C25;并应在基础四周和顶部配置直径10~12mm、间距200mm的钢筋网。

6.2.3  其他设备基础可采用素混凝土或毛石混凝土基础,强度等级不宜低于C15。

6.2.4  通风机房地面应采用不易起尘、耐冲洗的材料。
 