中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 仓库


5.4.1  刨花板项目应设置物料库、化工原料库和成品库等。

5.4.2  仓库设计应因地制宜,可采用综合库房,也可按功能采用独立仓库。

5.4.3  仓库设计应便于运输、装卸和管理。

5.4.4  仓库工作制度宜为每天1班~3班。

5.4.5  物料库宜用于存放生产线日常维护用零部件、易损件和工具。

5.4.6  化工原料库贮存量应根据供货周期确定,宜按15d~30d的消耗量计算。

5.4.7  成品库面积应根据生产经营与销售方式具体确定,可按贮存10d~30d的生产量计算。

5.4.8  成品库内每隔20m~30m应有横贯通道,其宽度宜大于3.5m,库内其余固定通道宽度不应小于1.0m。库门应与通道衔接,库门的宽度应根据成品板的幅面尺寸确定。成品板垛离墙、柱的距离宜为0.1m~0.5m。

5.4.9  成品库内宜使用叉车堆存成品板,其堆垛高度、仓库净高和面积利用系数可按表5.4.9确定。

表5.4.9 堆垛高度、仓库净高和面积利用系数

5.4.10  成品库宜单独设置,也可与刨花板车间连体设置。

条文说明

5.4.5  充足的备品备件利于连续生产。

5.4.6  化工原料库贮存量不宜过大,避免占用大量资金。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

刨花板工程设计规范 GB50827-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读