中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.1 一般规定


7.1.1  本条系根据管线综合布置的性质、目的,以及工厂总平面布置、竖向设计、绿化设计的相互关系而提出。

    管线综合布置是医药工厂总图布置工作的组成部分,是衡量医药工厂总图布置合理程度的标准之一。管线综合几乎涉及参与工厂设计的各个专业,它将各专业管线布置的经济合理性与工厂总体布置的合理性相整合,进行全面、统盘考虑。组织好各种管线的路径,协调好管线之间、管线与其他设施之间在平面和竖向上的关系,使管线布置既符合安全、防火、卫生的规定,又满足施工、操作维护的要求,力求管线顺直、短捷、投资省、占地少,从而达到解决矛盾,避免顾此失彼,促进工厂设计的总体优化。

    本条经多年实践,普遍认为是必要的、可行的。

7.1.2  管线敷设方式与节约用地有直接关系,化工医药工厂管线用地大多数占有较高比例。为了在管线综合布置中较好地贯彻节约用地这一基本国策,提出本条。

    管线敷设方式有地上式及地下式两大类。地上敷设方式有管架式、支撑式、低架式、沿地敷设式。地下敷设方式有直埋式、管沟式及共沟式。

    选择管线敷设方式时,要综合考虑地形、管线内介质性质、生产安全、交通运输、施工检修和绿化条件等,经技术经济比较后确定。

7.1.3  管线共架、共沟布置是集中布置的一种方式,是节约用地的有效途径。用地紧张的地方应尽可能采用此种方式,它比分散的直埋式用地明显节省且便于维修。目前管线共架布置的形式较多,适用于厂区和室外装置区。其管架外形雄伟美观,有利于厂容厂貌。共沟布置适用厂区主管带,不占地表面积,便于检修及其他管线作业。但投资大,施工周期长。

    管线选择何种敷设方式都应进行比较,且应在工程前期阶段和初步设计阶段中进行。

7.1.4  输送可燃、易爆、有毒、有腐蚀性介质的管道,是因为这些物料介质无论是在管内以压力流还是重力自流输送,都难免存在泄漏危险,一旦出现事故,则危害很大。因此,其敷设方式应采用易于早期发现问题、方便及时修复处理的方式,地上敷设正符合这一要求,故本条予以明确规定。

7.1.5  管线应布置在总图规划中的管线带内,这是体现土地功能划分所必要的。管线带与道路平行是合理利用土地的有效方式之一,也是布置的原则之一。为加强设计人员对土地有效利用的认识,故制定本条。

7.1.6  本条是为了保护管线,保证生产运行,方便交通运输,减少投资,有利安全而制定的。当交叉不可避免时,为缩小交叉产生不利影响的范围,最好彼此应成直角正交,困难时交角不应小于45°。

7.1.7  本条是根据数十年经验教训的总结提出的。为了保证与之无关的建(构)筑物、装置设施不致受到牵连而形成二次灾害,故本条明确提出不应穿越的要求。

7.1.8  本条是对分期建设的企业近、远期建设的有关规定。条文提出了分期建设的原则及近期建设中管线综合布置应注意的问题。数十年来,工业企业建设实践证明,近、远期工程的管线布置处理不当,会造成土地浪费、布置混乱、生产环境不佳、安全卫生得不到保证,并给施工、检修、生产和经营带来诸多不利。

7.1.9  本条为山区建厂时管线敷设的有关规定。条文提出充分利用地形,是有利于减少土(石)方量,减少工程投资的有效方法。强调避免自然地质灾害,是为了保证安全,顺利生产。工程实践中曾有厂矿发生过管线墩座、管架基础被山洪冲垮、破坏,给生产造成一定影响。因此规定要避免不良地质危害。

7.1.10  干管布置在靠近主用户较多的一侧,是为了减少与道路交叉,且有利缩短支管入户长度。管线与道路交叉在管线综合布置中占有重要位置,交叉不仅给施工、检修带来麻烦,增加了管线投资及介质输送能耗,而且有碍交通运输。多年来,虽然采取各种方法减少交叉点的不利影响,但医药化工厂的管线、道路间交叉仍然较多。故减少管线与道路交叉是管线综合布置中的重要原则。

    干管分类布置在道路两侧有利设计、施工、检修及管理,已为一些行业所采用,实践证明效果较好。

    架空管线应尽量布置在道路一侧,因两侧都布置架空管线,容易使人产生通道拥挤狭窄感觉,同时影响厂容美观。

7.1.11  本条提出的管线综合排列顺序,亦是管线综合布置的原则之一。在满足安全生产、施工及检修要求的前提下,管线布置既要有利于节约用地,又要使管线不受建筑物基础侧压力的影响,同时符合卫生要求。因此建议把埋深浅的管线靠近建筑红线,如电缆;把可能发生泄露,且泄漏后会对建(构)筑物基础产生不利影响的管线,尽可能远离建筑红线,如下水管;把有使用要求的,布置在方便使用的位置,如照明电杆在路边、雨水管道靠近道路边的下水口等。设计实践证明,按本条推荐的布置顺序进行综合管线布置,可取得较好的布置效果。但由于实际情况是千变万化的,具体运用时可根据情况调整,故推荐顺序规定为“宜”。本条所列顺序是公认较好的、常用的顺序。

条文说明

医药工业总图运输设计规范 GB51047-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读