中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.10 给排水设施


5.10.1 给水净化设施宜临近水源地布置,并宜设置围墙;布置在厂内时,应布置在给水总管进厂方向及至主要用户支管的最近处。
5.10.2 储水池和净化设施宜利用地形高差布置。
5.10.3 循环水系统的建(构)筑物宜合并建筑,并应临近所服务的厂房布置。
5.10.4 循环水冷却设施布置应符合下列规定:
    1 应具备自然通风条件,并不应受粉尘污染的影响;
    2 循环水冷却设施不宜布置在室外变电所、露天生产设施、铁路、主干路冬季盛行风向的上风侧,冷却设施产生的水雾不应影响其他生产设施的运行;
    3 机械通风冷却塔的长边不宜与夏季盛行风向垂直,并应与不能受到噪声影响的设施保持距离;机械通风冷却塔与相邻建(构)筑物等设施之间的最小水平间距应符合表5.10.4的规定。
表5.10.4 机械通风冷却塔与相邻建(构)筑物等设施之间的最小水平间距(m)
注:1 表中间距除注明外,冷却塔应自塔外壁计算,建(构)筑物应自最外边轴线计算,露天生产装置应自最外设备外壁计算,变配电所应自室外变配电设备最外构架边缘计算,堆场应自场地边缘计算,道路为城市型时应自路缘石计算,为公路型时应自路肩边缘计算。
       2 附属于厂房或露天生产设施的室外变配电所与冷却塔之间的间距,应按表中数值减少25%。
       3 冬季采暖室外计算温度为0℃以上的地区,冷却塔与室外总变电所和道路之间的间距应按表中数值减少25%;冬季采暖室外计算温度为-20℃以下的地区,冷却塔与除室外总变电所和散发粉尘的原料、燃料及物料堆场、道路以外的相邻建(构)筑物等设施之间的间距,应按表中数值增加25%;设计规定在寒冷季节不使用冷却塔风机时,间距可不增加。
       4 在扩建和改建工程中,受条件限制时表中间距可减少,但减少值不得超过表中数值的25%。
       5 单个小型机械通风冷却塔与相邻建(构)筑物等设施之间的间距可减少,但减少值不得超过表中数值的25%;玻璃钢冷却塔与相邻建(构)筑物等设施的间距可不受本表规定的限制。
5.10.5 污水处理设施应布置在厂区边缘地段且标高低于其他场地处,污水处理场地不宜布置在地下水位高的地段。
5.10.6 污泥堆存和装车作业的露天场地应远离人流穿越的道路,并宜布置在厂区夏季盛行风向的下风侧。
5.10.7 厂区事故水池应临近所服务的生产设施布置,厂区初期雨水收集池宜临近废水处理设施布置,并应低于其他场地的标高。
条文说明
5.10.1 给水净化设施临近水源地,与取水建(构)筑物一并布置,便于集中管理。布置在厂内时,临近给水总管进厂的方向和主要用户,即临近用水量大的主要生产设施,可以缩短大直径给水管线的长度,减少给水管线的建设投资。
5.10.2 山区建厂时,有条件时可以利用山坡修建蓄水池和净化水设施,使水在净化过程中可以依靠重力自流,既减少能耗,也降低生产运营费用。
5.10.4 本条对循环水冷却设施的布置做出了规定。
    1 为提高循环水冷却设施的冷却效果,需将其布置在通风良好的地段,保证冷却水水质不受周围环境的影响。
    2 冬季循环水冷却设施扩散的水雾,对周围的建(构)筑物及运输线路有不利影响,会导致高压线、铁路、道路和露天设备的表面结冰,影响这些设施的安全运行。因此,循环水冷却设施需布置在建(构)筑物及主要运输线路冬季盛行风向的下风侧。
    3 在本次修订的调查中发现,当机械通风冷却塔长边垂直于全年盛行风向时,背风一侧容易形成涡流,影响冷却效果。夏季是全年的高温季节,循环水用量大,要求冷却效果好,故本款规定以夏季盛行风向来确定冷却塔的布置。冷却塔长边指多个冷却塔成组排列布置时的长度方向,单个冷却塔布置时指冷却塔的进风面。机械通风冷却塔运行过程中会产生噪声,布置机械通风冷却塔时,还需考虑噪声对周边设施的影响。机械通风冷却塔与相邻建(构)筑物等设施之间的最小水平间距根据现行国家标准《化工企业总图运输设计规范》GB50489制定。玻璃钢材质的冷却塔重量轻,可以方便地设置在建筑物屋顶或临近建筑物设置,因此在总平面布置时,可以不受本标准间距要求的限制。
5.10.5 矿山的污水处理设施一般集中布置在厂外的独立地段,冶炼厂和加工厂的污水处理设施大多数集中布置在厂区的边缘地段,远离主要人行通道,同时还要布置在厂区夏季盛行风向的下风侧,以减少对周边环境的影响。污水处理设施一般埋设在地下,为减少防水工程的建设投资,确保工程质量,需尽量布置在地下水位相对较低的填方地段。
5.10.6 污泥堆存和装车作业的露天场地是厂区的污染源,远离大量人流穿越的道路并布置在厂区夏季盛行风向的下风侧,可以减少对人员安全和环境的不利影响。
5.10.7 初期雨水收集池收集的雨水需经过处理后回用或外排,故临近废水处理设施布置,可以减少雨水管线长度。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

有色金属工业总图规划及运输设计标准 GB50544-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读