中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 术语和定义


    GB/T 16803和GB/T 50155界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 间接蒸发冷水机组 indirect evaporative chiller
    以干空气势能为驱动源,空气通过空气冷却器等湿降温处理后,再与水直接接触制备冷水的装置,其冷水的极限温度为室外空气的露点温度。
3.2 干空气势能 dry air potential energy
    当有水源存在时,干燥空气处于不饱和状态而具备的对外做功的能力。
3.3 设计选用工况 application conditions
    针对具体工程的设计工况,包括当地大气压力,室外干球温度、湿球温度和露点温度,水流量,进水温度等参数。
3.4 额定工况 rated design conditions
    机组在标准大气压下,进风干球温度为34.0℃、湿球温度为18.5℃、露点温度为8.6℃,机组进水温度为24.5℃时的工况。
3.5 机组水流量 water flow rate
    机组出厂时标称的机组水流量,是机组供给外部用户的循环冷水流量。
3.6 机组出水温度 temperature of supply water
    机组出厂时标称的供水温度。
3.7 进风冷却效率 efficiency of inlet air cooling process
    机组进风被空气冷却器等湿冷却的效率,为进风的干球温度和空气冷却器出风的干球温度之差,与进风的干球温度和进风露点温度之差的比值。
3.8 直接蒸发冷却效率 efficiency of direct evaporative cooling process
    进入机组的循环水通过蒸发冷却过程被冷却的效率,为机组的进水温度和机组的出水温度之差,与机组的进水温度和经空气冷却器后的出风湿球温度之差的比值。
3.9 机组功率 input power
    机纽的风机和机组内部的循环水泵的耗电功率之和。
3.10 单位出水流量下的耗电功率 input power per water flow rate
    机组功率与机组水流量的比值。
3.11 单位出水流量下的耗水量 water consumption per water flow rate
    机组由于蒸发过程而导致的耗水量与机组水流量的比值。
3.12 飘水率 water floating rate
    机组飘水所导致的耗水量与机组水流量的比值。

查找 上节 下节 返回
顶部

间接蒸发冷水机组 JG/T580-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读