中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 石油化工工厂


5.5.1  石油化工工厂室外场地照明标准值应符合表5.5.1的规定。

5.5.2  石油化工工厂内的主要巡检通道、疏散通道、平台、楼梯及出入口应设置疏散照明。

条文说明

5.5.1  石油化工工厂的照度标准值是参考美国API(American Petroleum Institute)标准、《石油化工企业照度设计标准》SH/T 3027-2003和CIE标准《室外工作场地照明》S  015/E2005,并结合我国的实际情况经综合分析研究后制定的。照度值体现了以人为本、安全第一的原则,细分了人员巡检、维护、操作、攀爬的室外各类场地:

    1  根据实际情况,将平台分为一般平台和操作平台两类,操作平台是指人员需要进行工艺操作的平台,与人员安全和设备运行关系大,本标准定为50 lx;

    2  室外控制盘、操作站的视觉要求高,需要读取数据,观察状态指示及操作,与设备的安全运行关系较大,本标准定为150 lx;

    3  根据实际情况,将爬梯和楼梯分为一般和常用两类,常用爬梯、楼梯与巡检人员的安全关系很大,需要单独提出照度要求,本标准定为50 lx;

    4  压缩机厂房内的设备繁多复杂,管线布置分散交错,平台多,现场操作要求高,综合考虑各种因素并参考国外标准后定为100 lx;

    5  厂区内道路车流量远小于城市道路,照度均匀度较低,同时石油化工企业的灯具维护系数较低,综合考虑各种因素,厂区内的道路没有按城市道路的照度标准取值。

5.5.2  本条规定的目的是确保作业人员安全。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

室外作业场地照明设计标准 GB50582-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读