3.1 冰材料


3.1.1  冰的抗压、抗拉和抗剪强度极限值应按表3.1.1的规定取值。

表3.1.1  冰的抗压、抗拉和抗剪强度极限值(MPa)

3.1.2  冰砌体的抗压、抗拉和抗剪强度标准值应按表3.1.2的规定取值。

表3.1.2  冰砌体的抗压、抗拉和抗剪强度标准值(MPa)

3.1.3  冰砌体的抗压、轴心抗拉和抗剪强度设计值应按表3.1.3的规定取值。

表3.1.3  冰砌体的抗压、轴心抗拉和抗剪强度设计值(MPa)

    注:1  表中整齐状砌体,指冰块经过加工后,用水冻结成的冰砌体;

           2  冰块间水的冻结强度,取同温度冰砌体的强度设计值;

           3  双肢空心冰墙的墙肢砌体的强度设计值,应按表3.1.3中数值的90%取值。

3.1.4  冰摩擦系数、线膨胀系数、平均密度和导热系数应符合下列规定:

    1  冰摩擦系数(μ)应取0.1;

    2  冰线膨胀系数(α)应取52.7×10-6/K;

    3  冰平均密度(ρ)应取920kg/m3;

    4  冰导热系数(λ)应取2.30W/(m·K)。

条文说明

3.1.1  冰块的强度极限值。

    1  抗压强度极限值试验曲线如图1所示。

图1  冰块的抗压强度极限值试验曲线

    冰的抗压强度经验公式为:

    式中:A——冰在不同温度下的抗压强度极限值;

              t——冰的温度,取绝对值,t大于5且小于40。

    2  抗剪强度极限值试验曲线如图2所示。

    冰的抗剪强度经验公式为:

    式中:AJ——冰的抗剪强度极限值;

              t——冰的温度,取绝对值,t大于5小于40。

    3  抗拉强度极限值试验曲线如图3所示。

图2  冰块的抗剪强度极限值试验曲线

图3  冰块的抗拉强度极限值试验曲线

    冰的抗拉强度经验公式为:

    式中:AL——冰的抗拉强度极限值;

               t——冰的温度,取绝对值,t大于5小于40。

3.1.2  冰砌体的抗压、抗拉、抗剪强度标准值:

    冰砌体抗压强度标准值按下式计算:

    式中:fk——冰砌体抗压强度标准值(MPa);

              δ——变异系数,取为0.25;

              fm——冰砌体抗压强度极限值的平均值(MPa)。

    fm=0.52f1,—5℃时f1=2.79,为冰的抗压强度极限值的平均值,取自试验资料,即本标准表3.1.1值,则fm=1.451MPa。

    由上得fk=0.854。

    冰砌体抗拉强度标准值按下式计算:

    式中:ftk——冰砌体抗拉强度标准值(MPa);

              δ——变异系数,取为0.31;

              ftm——冰砌体抗拉强度极限值的平均值(MPa)。

    ftm=0.29,—5℃时ft=0.108MPa,为冰的抗拉强度极限值的平均值,取自试验资料,即本标准表3.1.1值,则ftm=0.095MPa。

    由上得ftk=0.047MPa。

    冰砌体抗剪强度标准值按下式计算:

    式中:fvk——冰砌体抗剪强度标准值(MPa);

              δ——变异系数,取为0.29;

              fvm——冰砌体抗剪强度极限值的平均值(MPa)。

    fvm=0.25,—5℃时fv=0.36MPa,为冰的抗剪强度极限值的平均值,取自试验资料,即本标准表3.1.1值。则fvm=0.150MPa。

    由上得fvk=0.078MPa。

    其他温度分级时,同理可求得相应的强度标准值,得出本标准表3.1.2。

3.1.3  冰砌体的抗压、轴心抗拉和抗剪强度设计值,取自于强度标准值。强度标准值除以材料分项系数γf即为强度设计值。材料分项系数考虑了施工质量控制等级C级取γf=1.8,类似冰雕等比较精细的工程施工质量控制等级可定为B级取γf=1.7。

     施工质量控制等级的确定,参照现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的规定,主要考虑现场质保体系、工作环境、材料强度和工人技术等级的综合水平等因素来划定。

3.1.4  不同地域的冰导热系数,可按下式进行计算:

    式中:λ——冰的导热系数[W/(m·K)];

          t——冰温度(℃),取绝对值,t大于5且小于40。