中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.7 安全截断与泄放


4.7.1  气井井口应设置井口高低压紧急截断阀。

4.7.2  进、出站场的天然气管道上应设置截断阀,并应符合现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183的规定。

4.7.3  集输站场宜在进站截断阀之前和出站截断阀之后设置线路管道泄压放空设施。

4.7.4  集输站场应设置放空立管,需要时还可设放散管,放空的气体应安全排入大气。含硫酸性天然气放空宜引入火炬系统燃烧后排放。

4.7.5  单台容器可在危险空间(容器和管道上)设置1个或1组泄放装置。在计算泄放装置的泄放量时,应包括容器间的连接管道。下列情况可视为单台容器:

    1  与压力源相连接、本身不产生压力的容器,且该容器的设计压力达到压力源的压力;

    2  多台压力容器的设计压力相同,且中间无阀门隔断时。

4.7.6  火灾情况下对容器进行超压保护的安全阀,其泄放量可按现行国家标准《压力容器》GB 150.1~GB 150.4的有关规定进行计算。

4.7.7  集输站场放空系统处理能力应通过对紧急放空、安全泄放及检修放空综合分析确定。

4.7.8  对于站场工艺系统在火灾情况下的紧急放空,降压速率宜按照15分钟内将系统压力降至0.69MPa或设计压力的50%(二者取较小值)确定。

4.7.9  存在超压的管道、设备或容器,应设置安全泄放装置或压力控制设施。

4.7.10  除无法安装安全泄放装置且控制仪表或联锁装置的可靠性不低于安全泄放装置的情形外,自动控制仪表或联锁装置不应代替安全泄放装置作为系统的超压保护措施。

4.7.11  安全泄放装置应靠近压力源,应能够防止系统或其中的任一部分发生超压事故。

4.7.12  安全阀的定压应小于或等于受压管道、设备和容器的设计压力,定压值(P0)应根据最大操作压力(P)确定,并应符合下列规定:

4.7.13  安全阀进、出口管道直径应按下列要求计算:

    1  安全阀与压力管道之间的连接管和管件的通孔,其截面积不应小于安全阀的进口截面积;安全阀入口管道的压降应小于安全阀定压的3%;

    2  单个安全阀阀后的泄放管直径,应按背压不大于该阀定压的10%确定,但不应小于安全阀的出口直径;

    3  连接多个安全阀的泄放管直径,应按可能同时动作的安全阀同时泄放时产生的背压不大于其中任何一个安全阀定压的10%确定。

4.7.14  集输站场湿天然气宜选用全启式封闭弹簧安全阀。

4.7.15  站内需要检修一组(套)设备时,应设与其他组(套)设备隔开的截断阀和检修放空阀。

4.7.16  放空阀后管道内气体流速不应大于按下列公式计算的气体声速:

    式中:
         vc——气体的声速或临界流速(m/s);

          K——气体的绝热指数;

          CP、CV——定压热容、定容热容[J/(g·K)];

          T——气体温度(K);

          M——气体分子量。

4.7.17  集输站场放空系统的设计应符合国家现行标准《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183和《卸压和减压系统指南》SY/T 10043的有关规定。

4.7.18  泄放装置出口管道应分析介质放空降压产生骤冷对材料低温脆裂的影响。

条文说明

4.7.1  井口是唯一的压力来源。当采气管道的压力高于或低于所给定的上限或下限压力值时,安全截断阀自动关闭,也就是关闭了气井。

    采气管道超过高限压力的情况,一般是采气管道中水合物堵塞或集气站意外事故突然关闭采气管道进站截断阀引起的。采气管道出现超低压的情况,一般是采气管道因事故破裂引起的。

    气井井口装设高低压安全截断阀的目的:一是当采气管道出现超高压或超低压的情况时,高低压安全截断阀自动关井以防止爆炸、火灾以及中毒等事故发生;二是当下游脱水站、净化厂发生故障时,为了避免或减少天然气的放空,通过站内自控联锁系统关断高低压安全截断阀。

4.7.2  气田站场灭火最重要的措施是迅速截断气源,为此在进出站的天然气管道上设置截断阀是确保截断气源的唯一措施。截断阀应设置在安全可靠和方便操作的地方,当天然气站发生火灾或泄漏事故时,操作人员能迅速靠近、及时关闭阀门截断气源。紧急截断阀应设置自动及远程控制系统,以便事故时迅速关闭阀门。现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183通过站场分级,对不同等级的站场进出站截断阀的设置也进行了规定。

4.7.8  工艺系统可燃物质泄漏发生火灾时,降低工艺系统操作压力可更迅速地控制火情。金属材料由于火灾原因温度升高,即使工艺系统压力未达到最大允许蓄积压力时,也可能会造成应力破损,因此应降低容器应力。降压速率与容器材料的金属性能、壁厚、最初的壁温以及热输入量有关。本条规定的降压速率是根据《卸压和减压系统指南》SY/T 10043-2002的第3.19.11条制订的。

4.7.10  本条是参照《压力管道规范工业管道  第6部分:安全防护》GB/T 20801.6-2006中第4.1.2条进行制订的。

4.7.12  本条是结合了《油气集输设计规范》GB 50350-2005中第6.6.5条和《压力容器》GB 150.1-2011中B.4.7条的要求制订的。对于最大操作压力在7.5MPa以上的工况,原则上,定压值(P0)推荐1.1倍最大操作压力(P);如果1.1倍P定压会造成显著的成本增加,则可选择大于或等于1.05倍P定压;结合安全阀的选型,对于弹簧式安全阀,P0一般应大于或等于1.1倍P,先导式安全阀P0一般应大于或等于1.05倍P。

4.7.13  本条第1款是根据《压力管道安全技术监督规程——工业管道》TSG D0001-2009中第一百四十四条的要求制订的。

4.7.15  站内采用分组检修时,各分组间可采用8字盲板或双阀中间加放空管等可靠有效的隔断措施。

4.7.16  本条是根据《工业金属管道设计规定》GB 50316-2000(2008版)中第7.1.5条的要求制订的。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
气田集输设计规范 GB50349-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读