中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 接地网(带)与接地干线的连接


6.2.1  铜箔网与接地干线之间,应采用宽30mm、厚1mm的铜质过渡板连接,铜板的上端应与接地干线焊连或压接,铜板的下端应埋入地面面层之下,并与铜箔网锡焊;过渡连接板应可靠地固定在踢脚板上。

6.2.2  铜带(网)、钢带(网)、钢丝(网)可用其接地引出线与接地干线(或其接地端子)焊连或压接。压接的接触面积不应小于25mm²。

6.2.3  接地网(带)的引出端应避开人流、物流集中的区域。

条文说明

6.2.1  由于自粘铜箔带很薄(仅0.05mm)而强度低,所以本条对铜箔网与接地干线的可靠连接作出规定。包括铜质过渡板尺寸、铜板上端与接地干线及铜板下端与铜箔网的连接方法等,并明确铜质过渡板应可靠地固定在踢脚板上。

6.2.2  铜带、钢带或钢丝由于断面较大、强度较高,可用其接地引出线与接地干线(或接地端子)直接焊接或压接,同时规定了连接的最小接触面积。

6.2.3  对接地网(带)引出端位置进行选择,目的是为了保证可靠连接。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

导(防)静电地面设计规范 GB50515-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读