6.2 供暖、通风和空气调节


6.2.1  供暖、通风和空气调节设计应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019和《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50376的有关规定。

6.2.2  供暖设计应符合下列规定:

    1  供暖地区应采用热水集中供暖系统;

    2  工艺设计对室温无特殊要求时,值班控制室应做供暖设计,工业厂房不宜做供暖设计;

    3  设计集中供暖系统时,当供暖建筑物面积大于2000m2时,供暖系统管路应按南北向分环供热原则进行布置;

    4  严寒和寒冷地区的工厂,有水系统的建筑物内为防冻所做的供暖设计,室内设计温度宜按5℃进行设计;

    5  散热器不宜暗装,散热器安装数量应与计算负荷相符;

    6  严寒地区的工厂为工艺系统及电气、控制元件的正常工作,经技术经济比较,工艺车间应设置供暖系统,且室内设计温度应按工艺电气专业要求选取;

    7  集中供暖系统应按企业能源管理要求配备热量表;

    8  位于集中供暖地区的工厂,宜采用烧成系统废气余热进行供暖;

    9  当供热负荷仅为供暖负荷时,余热锅炉供热热媒应采用热水;当供热负荷除供暖负荷外还包括生产负荷时,余热锅炉供热热媒宜采用蒸汽。

6.2.3  通风和空气调节设计应符合下列规定:

    1  生产厂房应优先采用自然通风,需采用机械通风时,通风机的风量附加系数不宜大于1.1;

    2  设置集中空调系统的建筑物,温、湿度及使用时间要求不同的区域应划分为不同的空调风系统;

    3  空调房间内的新风量应保证每人不少于30m3/h;

    4  空调系统的冷源,应根据所需的冷量、当地能源、水源和热源及能源政策,通过技术经济比较,采用合适的机组。

条文说明

6.2.1  我国已经编制了不同地区(北方严寒和寒冷地区、中部夏热冬冷地区和南方夏热冬暖地区)的居住建筑以及公共建筑节能设计标准,并已先后发布实施。为适应节能工作的不断推进,水泥工厂节能设计中,对需要采暖、通风和空气调节的生产及生产辅助建筑物亦应从建筑物本身采取节能措施。

6.2.2  本条对水泥工厂供暖节能设计作出了规定。

    1  本款采用热水作为供暖热媒,能提高供暖质量,同时便于调节,有利于节能。而严寒地区,由于供暖期长,故从节约能耗或节省运行费用方面,采用热水集中供暖系统更为合适。

    2  带有值班控制室的大车间,只对值班控制室供暖,可以节省大量热能,且能满足生产要求。

    3  供暖建筑内,南、北向供暖房间的负荷受多方面的影响,负荷变化很不一致。分环控制有利于系统平衡,还可以有效平衡南、北向房间因太阳辐射导致的温度差异,从根本上克服“南热北冷”的问题,从而达到节能效果。

    4  考虑到目前建筑物的蓄热性能,室内设计温度取5℃可以达到防冻效果。

    5  散热器暗装,使散热效率降低,盲目增加散热器安装数量,不仅浪费热能,同时破坏系统整体的平衡,所以都是不可取的。

    6  严寒地区的工厂为工艺系统及电气控制元件的正常工作设置供暖系统,减少设备因冻害造成的频繁维修,有其必要性。最冷月平均温度低于-12℃时宜设置供暖系统。

    7  按国家相关能源政策和企业自身管理需求配备能源计量装置,通过精细化管理推动主动节能。

    8  在集中供暖区,应考虑利用水泥窑排除的大量废气余热进行供暖,提高能源利用率。

    9  余热锅炉设计时,抽取窑头、窑尾废气不得影响水泥生产系统的正常运行,产生的热量除满足供暖负荷外,还包括其他用途,如:粘湿物料仓的供热保温、食堂、浴室用热。可采用窑筒体辐射换热制取温度为75℃/50℃的热水进行建筑供暖、食堂及浴室用热等。

6.2.3  本条对水泥工厂的通风和空气调节节能设计作出了规定。

    1  本款规定的目的是既要达到通风效果又要节能。

    2  本款规定的目的,是使空调系统便于控制和平衡,从而达到节能目的。

    3  30m3/(h·人)的新风量是国家规定的下限。计算新风量时应同时考虑稀释有害气体和保证所需正压的要求。

    4  空调系统的冷源有多种类型。各种类型都有一定的适用范围,选用时一定要符合国家和地方的能源政策。同时要做具体的技术经济比较。空调系统冷源宜考虑利用水泥工业废热,可采用吸收式制冷;城市电网供电充足地区宜采用电动压缩式制冷;对于有分时电价地区可采用蓄冷空调;特别有些地区对土壤源及空气源热泵机组享受减免税待遇,应考虑优先选用。