4.2 防护围栏


4.2.1  吊笼和对重升降通道周围应设置地面防护围栏。

4.2.2  地面防护围栏可采用实体板、冲孔板、焊接或编织网等制作。网孔的孔眼或开口应符合表2的规定。

4.2.3  地面防护围栏的任一2500mm2的方形或圆形面积上,应能承受350N的水平力而不产生永久变形。

4.2.4  地面防护围栏的高度不应低于1.8m。对于钢丝绳式的货用施工升降机,其地面防护围栏的高度不应低于1.5m。

4.2.5  围栏登机门应装有机械锁止装置和电气安全开关,使吊笼只有位于底部规定位置时,围栏登机门才能开启,且在门开启后吊笼不能起动。

    钢丝绳式货用施工升降机,围栏登机门应装有电气安全开关,使吊笼只有在围栏登机门关好后才能起动。

4.2.6  当附件或操作箱位于施工升降机防护围栏内时,应另设置隔离区域,并安装锁紧门。