中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 建(构)筑物布置


4.2.1  练漂、染色、印花车间平面布置应符合下列规定:

    1  当采用锯齿形厂房时,宜选用锯齿朝南的方位,在夏热冬暖地区,宜选用锯齿朝北的方位;

    2  当采用气楼式厂房时,宜选用南北朝向;

    3  当采用多层厂房时,宜选用“一”字形平面,附房宜设在厂房两端;

    4  对于L形、U形平面厂房的开口部分宜朝向夏季主导风向,并宜在0°~45°之间。

4.2.2  锅炉房布置应符合下列规定:

    1  当燃料采用煤时,锅炉房、煤场、灰渣场应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧;

    2  当燃料采用重油或柴油时,总图布置应设置储罐区,储油罐布置应符合本规范第4.2.6条的规定;

    3  锅炉房布置宜接近生产车间的热负荷中心。

4.2.3  变配电室宜布置在高压线进线方向的地段,并宜接近厂区用电负荷中心。

4.2.4  给排水建(构)筑物宜集中布置,污水处理站应布置在厂区最小频率风向的上风侧,并不应影响附近生活服务区的卫生要求。

4.2.5  机修车间等各辅助设施宜集中布置,合并建设,并宜靠近生产车间,在其周围应设置露天堆场。

4.2.6  仓库布置应符合下列规定:

    1  坯布库、成品库应分别接近生产车间的原布间和成品出口处;

    2  机物料库宜缩小与主车间、辅助车间的距离;

    3  危险化学品库、储罐等应设置于厂区全年最小频率风向的上风侧,并应符合现行国家标准《纺织工程设计防火规范》GB50565的有关规定。
 

条文说明

4.2.1  本条是针对练漂、染色、印花车间平面布置提出应注意的事项。

    1  锯齿形厂房一般均为锯齿朝北方位,阳光不会直接射入车间,采光均匀;但练漂、染色车间部分设备蒸汽散逸,湿度大,在冬季气温较低地区的练漂、染色车间北向锯齿厂房内积雾,滴水现象严重,甚至有车间内伸手不见五指的情况。部分地区采取锯齿朝南的方位,结合工艺、空调、建筑等有关措施较好地解决了冬季积雾、滴水等问题。如哈尔滨市某纺织印染厂,采用南向锯齿形结构厂房,冬季阳光能射入车间内,对减少车间内滴水及天窗结冰现象有明显效果。

    2  气楼式厂房利用侧向天然采光,气楼两侧天窗能通风排气、排雾,一般情况下应选择南北朝向。

    3、4  针对染整车间产生雾气,易滴水,平面布局应布置为有利自然通风,能散发有害气体的体形。

4.2.2  本条是对印染工厂自建锅炉房布置提出要求,锅炉房位置的选择,直接影响到供热系统的投资、运行、环境保护、安全防火等诸因素。

4.2.4  污水处理站产生废气对人体有一定危害性,在选定总图位置时不仅要考虑本项目的合理性,还应顾及四邻周边影响,对生活服务区的影响更应引起重视。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
印染工厂设计规范 GB50426-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读