中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.2 总平面布置


3.2.1  铁路旅客车站的总平面布置应包括车站广场、站房和站场客运设施,并应统一规划,整体设计。

3.2.2  铁路旅客车站的总平面布置应符合下列规定:

      1  符合城镇发展规划要求,结合城市轨道交通、公共交通枢纽、机场、码头等道路的发展,合理布局。

      2  建筑功能多元化、用地集约化,并留有发展余地。

      3  使用功能分区明确,各种流线简捷、顺畅。

      4  车站广场交通组织方案遵循公共交通优先的原则,交通站点布局合理。

      5  特大型、大型站的站房应设置经广场与城市交通直接相连的环形车道。

      6  当站区有地下铁道车站或地下商业设施时,宜设置与旅客车站相连接的通道。

3.2.3  铁路旅客车站的流线设计应符合下列规定:

      1  旅客、车辆、行李、包裹和邮件的流线应短捷,避免交叉。

      2  进、出站旅客流线应在平面或空间上分开。

      3  减少旅客进出站和换乘的步行距离。

3.2.4  特大型站站房宜采用多方向进、出站的布局。

3.2.5  特大型、大型站应设置垃圾收集设施和转运站。站内废水、废气的处理,应符合国家有关标准的规定。

3.2.6  车站的各种室外地下管线应进行总体综合布置,并应符合现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB 50289的有关规定。

条文说明

3.2.1  车站广场、站房和站场客运设施为铁路旅客车站的三大组成部分,尽管功能各有区别,但相互之间联系紧密,休戚相关,形成了有机统一的整体。在平面位置上,现代铁路旅客车站由于站型多样化,各种交通形式的引入等因素,改变了以往单一、简单的平面布局,在平面位置、空间关系上相互重叠交融。因此,铁路旅客车站的总平面布置应以功能为核心,进行整体统一规划和设计,以达到资源共享,体现功能最优化。

3.2.2  总平面布置要求。

      1  城市规划工作包括城镇体系规划、城市总体规划、分区规划和详细规划等阶段,而详细规划又分为控制性详细规划和修建性规划,其中控制性详细规划对铁路工程设计的控制最为具体,它以总体或分区规划为依据,详细规定建设用地的各项控制指标和其他规划管理要求,或直接对建设作出指导性意见和规划设计。因此,铁路旅客车站的总平面布置应在城市规划指导性意见的指导下,采用适应性设计,不断调整铁路旅客车站自身各个构成要素,达到车站功能与城市规划的协调统一。铁路旅客车站与城市轨道交通、公共交通枢纽、机场、码头等道路的发展相结合,是体现铁路旅客车站系统性发展的一项基本要求。现代旅客车站设计应积极体现综合交通枢纽的理念,既有效地整合和利用了资源,合理确定了建设用地,又为广大旅客提供了方便快捷的交通条件。

      2  新时期的铁路旅客车站尤其是大型站房,已不仅是作为城市大门形象出现,围绕车站迅速发展起来的商业设施,带动了城市区域经济发展,公交、轻轨、地铁等多种交通方式在车站默契配合、有机衔接,使铁路旅客车站成为城市交通换乘枢纽和现代化客运中心,车站已经越来越多地和整个城市、区域交通规划融为一体。因此,铁路旅客车站的定位应向功能多元化和开放的“综合交通换乘枢纽”转化。

      新时期的铁路旅客车站总平面布置的另一特点是广场、站房和站场互相关联、互相影响,已不再像以往那样可以截然分开,而趋于互相融合,成为一个满足旅客乘降和换乘的综合体。在土地利用上,应根据这一特点,采用集约化的原则,合理利用地形,少占土地,最大限度利用好有限的空间、有限的环境、有限的资源,重视与周边环境的协调统一。

      3  使用功能分区明确,即要求旅客车站各部分功能划分合理,服务内容、使用目的明确。流线简捷即要求旅客车站对客流、车流整体规则中实现合理流动,减少各流线之间相互影响,特别是对旅客流线要做到简单、快捷,使之顺利到达目的地。

      4  公共交通优先是铁路旅客车站建设系统化的具体体现。城市公共交通与铁路旅客车站的驳接一般体现在车站广场上,所以铁路车站广场实质上是一种多功能广场。目前出现的新站型,从使用方便出发将驳接的位置引入地上高架或地下层,与旅客进出站位置贴近。公共交通优先即首先考虑公交车的流线以及上下车的位置,占用较好、较近的道路和广场资源,并注意把公交车与小汽车的进站通路有效分开,提高公交车辆的运行效率。明确划分各类车的停车区域,尽量使其贴近旅客进出站的位置,减少旅客步行距离。

      5  设置环形车道,其作用是为了满足消防使用需要。一般线上式的大型、特大型站房,可在广场设置经站房的地道进入基本站台,线下式站房可利用站前坡道进入基本站台。多层高架站房,应根据站房平面与站台布置,与防火设计共同采取有效措施,解决车道设置问题。

      6  铁路旅客车站是城市的重要组成部分,车站的设计应该系统整合车站与城市的关系,以开放的理念融入城市,使铁路旅客车站功能与城市发展互补、互动、互相促进。车站设置地下通道,使进出站流线与地下铁道车站、地下商业设施连通,在为旅客提供安全、便捷换乘和购物条件的同时,也为车站的畅通和流线布局、增加集散能力以及完善综合交通枢纽作用,提供了条件。

3.2.3  各种流线短捷、避免互相交叉干扰,是建筑流线设计的一般要求。在铁路旅客车站设计中,在方便、安全使用的前提下,对车站各种流线,尤其是进、出站旅客流线实现平面或空间上分流,集中体现了铁路旅客车站功能设计以人为本,方便旅客的原则。目前旅客车站结合站型采用的平进下出、上进下出等旅客流线形式,取得了良好的效果。

3.2.4  特大型、大型站所在的城市,一般是直辖市、省会所在地和重要的交通枢纽所在地,其客流量较大也比较密集,采用多向进出的站房布局形式比单向进出有许多优点。第一,可以使旅客能方便地进、出站,避免了单向进出站布局旅客必须绕行,增加行程的缺点;第二,可以较快地疏散旅客并且相应缩小主要广场的范围;第三,有利于改变车站切割城市,造成车站两侧城市不均衡发展的现象。

3.2.6  铁路旅客车站作为一个集合众多设备体系的综合系统,管道工程非常复杂。应通过管线综合设计合理布局、有序排列,合理利用高程与平面,方便施工和检修,尽量少占空间,达到便于管理、节约工程投资的目的。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

铁路旅客车站建筑设计规范 GB50226-2007(2011年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读