中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 堆积坝


5.2.1  赤泥坝加高应符合下列规定:

    1  赤泥坝加高宜采用上游式筑坝法。堆积坝分级及每级高度应根据堆场地形、使用年限、施工条件、赤泥固结程度和坝体稳定因素确定。堆积坝加高应在汛期或冰冻前完成。

    2  每级堆积坝高度宜采用4m~6m,并应满足至少1a的使用年限及防洪要求。

    3  堆积坝轴线宜紧靠前期坝的坝顶上游侧平行布置,并应满足平均堆积坡比要求。

    4  堆积坝加高宜采用碾压法施工。

    5  采用浆体干法堆存工艺时,各级堆积坝加高前,均应对原坝体和赤泥地基进行勘察和试验,并应由设计单位复核原设计堆积坡比的稳定性。

    6  对于浆体干法赤泥堆场,当经检测赤泥滩面上不能直接加筑堆积坝时,应对坝基进行加固处理。

    7  对于滤饼干法赤泥堆场,应在一级堆积坝加高前对原坝体和赤泥地基进行勘察和试验,由设计单位复核原设计各级堆积坝加高的稳定性。

5.2.2  堆积坝筑坝材料的选择应符合下列规定:

    1  滤饼干法赤泥堆场应采用干赤泥填筑堆积坝;

    2  浆体干法赤泥堆场宜采用干赤泥填筑堆积坝。当干赤泥数量不能满足堆积坝填筑要求时,可采用土石料填筑。

5.2.3  堆积坝坝坡坡比应按坝高、堆积坝材料、坝基赤泥固结程度和抗震设防烈度因素,根据坝体稳定性计算确定。各级堆积坝上游边坡不宜陡于1:1.5,下游边坡不宜陡于1:2.0。

5.2.4  堆积坝坝体构造应符合下列规定:

    1  堆积坝坝顶宽度应按敷设布料管、运行检修道路和机械施工要求确定,并不小于5m。

    2  堆积坝坝顶应铺以盖面材料,可采用压密的砂砾石、碎石、单层干砌块石或泥结石材料。

    3  堆积坝坝顶设有布料管时,布料管线宜靠近坝顶上游侧。

    4  堆积坝坝顶面应有坡向库内的排水坡,坡度宜采用2%~3%。

    5  堆积坝与岸坡的连接应妥善处理。岸坡应彻底清基,岸坡开挖应大致平顺。

    6  堆积坝下游坡和岸坡连接处以及堆积坝下游坡脚处应设排水沟;

    7  堆积坝下游坡面应设置草皮护坡。

5.2.5  浆体干法赤泥堆场的堆积坝是否设置排渗设施以及排渗设施的设置范围和间距,应结合前期坝坝型和类似工程实测浸润线,经渗流计算或渗流试验确定。

5.2.6  当采用赤泥构筑堆积坝时,应符合下列规定:

    1  碾压赤泥筑坝应有足够数量的符合条件的干赤泥,其含水率应接近最优含水率,数量宜为筑坝所需方量的1.5倍;

    2  筑坝前坝基强度应符合筑坝要求;

    3  设计前应通过勘察取得赤泥的物理力学指标;

    4  填筑赤泥的压实度不应低于0.95;

    5  施工时应分层压实,每层厚度不大于0.5m;

    6  内外坝坡处,填筑时需加不小于0.3m宽的超填量,宜采用最终一次削坡成形;

    7  赤泥筑坝施工前,应进行现场碾压试验,确定符合设计要求的碾压参数。

5.2.7  赤泥取样与试验应满足下列规定:

    1  碾压赤泥筑坝的赤泥采用堆场内含水率接近最优含水率的干赤泥,应取代表性赤泥样进行试验。

    2  赤泥筑坝料试验应按现行行业标准《土工试验规程》SL 237的有关规定进行。

    3  赤泥土工试验应进行下列内容:

        1)比重、干密度和含水率;

        2)颗粒分析试验;

        3)渗透试验;

        4)击实试验;

        5)剪切试验;

        6)固结试验。
 

条文说明

 

5.2.1  与湿法赤泥堆场常用的水力冲填法、池填法等子坝加高方法相比,干法赤泥堆场一般采用含水率较低的干赤泥为筑坝材料。子坝加高采用分层碾压法,具有密实度高、干密度大、施工方便等优点。根据干法堆存的特点,本条规定子坝加高宜采用碾压法施工。

    堆积坝加高的年限,考虑到填筑需考虑汛期影响,一般需在汛期前完成坝体填筑,故每级堆积坝高度应至少满足一年的赤泥堆存需要,并满足防洪所需的调洪高度和安全超高。

    堆积坝距前一级坝的距离越远,抗滑安全系数越大,但堆场的容积损失也相应增大。为获得较大容积,本条规定堆积坝宜紧靠前一级坝的坝顶上游坡肩平行布置,当坝体稳定不能满足要求时,可将堆积坝轴线向上游方向移动一定距离。

    浆体干法赤泥堆场堆积坝基础的强度受干燥条件和管理水平的影响很大,故规定加筑堆积坝前,应对赤泥堆积体进行勘察。

5.2.2  赤泥干法堆存的过程是不断筑坝的过程,每级堆积坝坝体对于整个堆积体而言仅仅是下游坝坡的一级护体,其材料可采用当地土石料,也可采用堆场内的干赤泥筑成。为节约运行费用,减少土石料占用堆场库容,干法赤泥堆场应尽量采用干赤泥筑坝。对于滤饼干法赤泥堆场,获得足够数量的干赤泥比较容易,浆体干法赤泥堆场一般也可通过晾晒获得满足筑坝要求的干赤泥。但个别晾晒面积较小的浆体干法赤泥堆场,可能存在符合要求的干赤泥不足的情况,此时可采用土石料填筑堆积坝。

5.2.3  各级堆积坝坝坡的确定,除考虑该级堆积坝的稳定外,尚需考虑连同前期各级坝体的赤泥堆积体的整体稳定。随着坝高、材料、地基赤泥固结程度、抗震设防烈度等因素的不同,稳定边坡也各异。但考虑干法赤泥堆场坝体基本是由干固赤泥组成的特点,结合国内各干法赤泥堆场的设计运行情况,本条对各级边坡及整体边坡的设计值作了一般性规定。

5.2.5  目前运行中的干法赤泥堆场的堆积坝均未设置排渗设施。这是因为赤泥粒度较细,设置排渗设施难以达到预期效果。但由于赤泥种类随矿石条件和工艺条件变化较大,不排除存在赤泥粒度较粗的赤泥堆场采取排渗措施的可能性。

5.2.6  碾压赤泥筑坝是赤泥堆场的常用筑坝方式。赤泥筑坝施工中一般采用20t以上的振动式压路机作为碾压设备,根据实践经验,赤泥铺填厚度大于0.5m时不易压实,故分层碾压的每层厚度不应大于0.5m。碾压设备对坝体边缘的碾压质量不易控制,故要求填筑时需加不小于0.5m宽的超填量,并最终一次削坡成形。现场施工时,一般按碾压遍数控制,碾压遍数与碾压设备选型、碾压方式、碾压厚度、设计要求的压实度等有关,需经现场碾压试验确定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

干法赤泥堆场设计规范 GB50986-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读