11.5 滤尘


11.5.1  生产过程中散发粉尘或丝尘的工段应设置滤尘系统。

11.5.2  车间内空气的含尘浓度应符合国家有关工作场所有害因素职业接触限值的相关规定。

11.5.3  选用滤尘器时应考虑滤尘效果,排出的过滤空气含尘浓度应小于1mg/m3,并可直接回入车间。

11.5.4  滤尘管道的风速应防止管道积尘,风速宜取10m/s~14m/s,滤尘管道应设置检查孔。

11.5.5  滤尘风机宜安装在第一级滤尘设备之后,可选用通用风机,并应附加10%的风量。

11.5.6  车间的防尘设计应符合现行国家标准《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》GB 50477的有关规定。