8.2 给水


8.2.1  仓库区生产生活给水应与消防用水分开单独设置。

8.2.2  给水管道可能结露时,应采取防结露措施。

条文说明

8.2.1  仓库的消防水量一般均较大,而生产生活水量相对较小,为保证生产生活用水不被消防用水污染,消防管网与生产生活管网、消防水池与生产生活水池均应分开设置,但不包含室外低压给水管网上直接接出的室外消火栓。

8.2.2  仓库内一般有温湿度要求,当室内给水管道温度相对较低时,管道外表面可能结露,对仓储内的货物存在潜在的威胁,所以应计算给水管道存在结露的可能性,当存在结露时应采取防结露措施。