中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2.1 术语


2.1.1  A声级  A-weighted sound pressure level

     用A计权网络测得的声压级。

2.1.2  等效[连续A计权]声级  equivalent[continuous A-weighted]sound pressure level 

     在规定的时间内,某一连续稳态声的A[计权]声压,具有与时变的噪声相同的均方A[计权]声压,则这一连续稳态声的声级就是此时变噪声的等效声级。单位为分贝,dB。

2.1.3  空气声  air-borne sound 

     声源经过空气向四周传播的声音。

2.1.4  撞击声  impact sound 

     在建筑结构上撞击而引起的噪声。

2.1.5  单值评价量single-number quantity

     按照国家标准《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005规定的方法,综合考虑了关注对象在100Hz~3150Hz中心频率范围内各1/3倍频程(或125Hz~2000Hz中心频率范围内各1/1倍频程)的隔声性能后,所确定的单一隔声参数。

2.1.6  计权隔声量 weighted sound reduction index 

     表征建筑构件空气声隔声性能的单值评价量。计权隔声量宜在实验室测得。

2.1.7  计权标准化声压级差  weighted standardized level difference 

     以接收室的混响时间作为修正参数而得到的两个房间之间空气声隔声性能的单值评价量。

2.1.8  计权规范化撞击声压级  weighted normalized impact sound pressure level 

     以接收室的吸声量作为修正参数而得到的楼板或楼板构造撞击声隔声性能的单值评价量。

2.1.9  计权标准化撞击声压级 weighted standardized impact sound pressure level 

     以接收室的混响时间作为修正参数而得到的楼板或楼板构造撞击声隔声性能的单值评价量。

2.1.10  频谱修正量 spectrum adaptation term

     频谱修正量是因隔声频谱不同以及声源空间的噪声频谱不同,所需加到空气声隔声单值评价量上的修正值。当声源空间的噪声呈粉红噪声频率特性或交通噪声频率特性时,计算得到的频谱修正量分别是粉红噪声频谱修正量或交通噪声频谱修正量。

2.1.11  降噪系数  noise reduction coefficient

     通过对中心频率在200Hz~2500Hz范围内的各1/3倍频程的无规入射吸声系数测量值进行计算,所得到的材料吸声特性的单一值。

条文说明

    本规范中的术语,只是为了说明本规范中有关项目的物理意义,而不追求该术语的全部完整定义。其中,部分术语按《声学名词术语》GB/T 3947-1996给出,部分术语参考有关建筑隔声标准和习惯上常用的词汇编写。2.1.2  等效声级的公式是:

 

式中:   ——等效声级,dB;

             T——规定的时间间隔,s;

             LA——t时刻的A声级,dB。

2.1.3  由于我们人类生活在空气中,所以一般情况下(头处于水中时除外),我们听到的声音都是空气声。为帮助理解,举几个空气声的例子,如:邻室的电视声、邻室的谈话声、室外的交通噪声等。

     空气声隔声是通过在空气声的传播途径——空气中采取措施,增加声衰减。

2.1.4  撞击声并非是一种与空气声截然不同的声音,只不过是因为在隔声机理上有所不同,而分为两类声音。为帮助理解,举几个撞击声的例子,如:人在房间顶部的楼板上行走或拖拉物体、物体掉落在房间顶部的楼板上,而在房间内产生的噪声。

     撞击声隔声是通过改变撞击声的发声方式和或在撞击声的固体传播途径——建筑结构中采取措施,增加声衰减。

2.1.6  按照《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005中3.2节或3.3节规定的方法,根据建筑构件在100Hz~3150Hz中心频率范围内各1/3倍频程(或125Hz~2000Hz中心频率范围内各1/1倍频程)的隔声量得出计权隔声量。

    依据《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分:建筑构件空气声隔声的实验室测量》GB/T 19889.3-2005测量得到隔声量。

    隔声量的公式是:

式中:L1——声源室内平均声压级,单位dB;

          L2——接收室内平均声压级,单位dB;

          S——试件面积,单位m2

          A——接收室内吸声量,单位m2

2.1.7  按照《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005中3.2节或3.3节规定的方法,根据房间之间在100Hz~3150Hz中心频率范围内各1/3倍频程(或125Hz~2000Hz中心频率范围内各1/1倍频程)的标准化声压级差得出计权标准化声压级差。

      依据《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分:房间之间空气声隔声的现场测量》GB/T 19889.4-2005或者和《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第14部分:特殊现场测量导则》GB/T 19889.14-2010测量得到标准化声压级差。

    标准化声压级差的公式是:

式中: L1——声源室内平均声压级,单位dB;

           L2——接收室内平均声压级,单位dB;

           T——接收室内混响时间,单位s;

           T0——参考混响时间,对于住宅,T0=0.5s。

2.1.8  按照《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005中4.2节或4.3节规定的方法,根据楼板或楼板构造在100Hz~3150Hz中心频率范围内各1/3倍频程(或125H~2000Hz中心频率范围内各1/1倍频程)的规范化撞击声压级得出计权规范化撞击声压级。依据《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第6部分:楼板撞 击声隔声的实验室测量》GB/T 19889.6-2005测量得到规范化撞击声压级。

    规范化撞击声压级的公式是:

式中:Li——接收室内平均撞击声压级,单位dB;

          A——接收室内吸声量,单位m2

          A0——参考吸声量,A0=10m2

2.1.9  按照《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005中4.2节或4.3节规定的方法,根据楼板或楼板构造在100Hz~3150Hz中心频率范围内各1/3倍频程(或125Hz~2000Hz中心频率范围内各1/1倍频程)的标准化撞击声压级得出计权标准化撞击声压级。

      依据《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分:楼板撞击声隔声的现场测量》GB/T 19889.7-2005或者和《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第14部分:特殊现场测量导则》GB/T 19889.14-2010测量得到标准化撞击声压级。

    标准化撞击声压级的公式是:

式中:Li——接收室内平均撞击声压级,单位dB;

          T——接收室内混响时间,单位s;

          T0——参考混响时间,对于住宅,T0=0.5s。

2.1.10  本规范中,频谱修正量即为空气声隔声频谱修正量。

     粉红噪声频谱修正量C及交通噪声频谱修正量C  tr ,按照《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005中3.4节规定的方法计算得出。

     根据GB/T 50121-2005,用Rw+C表征构件对类似粉红噪声频谱的噪声(中高频为主的噪声)的隔声性能;用Rw+Ctr表征构件对类似交通噪声频谱的噪声(中低频为主的噪声)的隔声性能;用DnT,w+C表征房间对类似粉红噪声频谱的噪声的隔声性能;用DnT,w+Ctr表征房间对类似交通噪声频谱的噪声的隔声性能。

2.1.11  降噪系数(NRC)按照《建筑吸声产品的吸声性能分级》GB/T 16731-1997中4.3节规定的方法计算得出。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

民用建筑隔声设计规范 GB50118-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读