中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6 试验方法


6.1  试验条件

    a) 试验设备

    采用可将防盗安全门安装并固定住的一种试验设备,该设备在刚度和强度上应符合防盗安全门破坏性试验和操作功能试验的要求。该设备应可安装多种尺寸规格的防盗安全门,悬摆横梁应可上下、左右移动。

    b) 试验人员

    ——试验人员应有开启门锁、门体的专门技能。试验人员应研究安全门的技术图纸所用材料特性,针对其薄弱环节确定试验先后顺序及试验具体部位。

    ——由两名试验人员组成破坏性试验小组。试验小组根据产品具体情况确定试验条件。进行防盗安全门非正常开启试验时,两名试验人员轮流进行。其间歇时间总和不大于0.2倍的净工作时间。

    c) 试验样品的安装

    防盗安全门要按实际安装状态,安装在试验设备上或专用的试验固定支架上,然后进行功能检查和其他试验。

    d) 试验计时

    应采用经计量校准的计时装置,并应由非操作人员的第三人计时。

6.2  一般要求检查

    a) 根据防盗安全门的材质检查其有效合格证明应符合5.1 a)的要求;

    b) 检查主要构件及五金附件应符合5.1 b)的要求。

6.3  外观检查

    目视检查外观应符合5.2的要求。

6.4  永久性标记检查

    采用卷尺测量永久性标记的位置应符合5.3的要求,字形和字样用标准钢印比对检查应完全符合。

6.5  板材及材质检查

6.5.1  板材材质

    检查选材材质的有效证明。

6.5.2  钢质板材厚度

    用精度0.001mm超声波测厚仪在距离边部不小于40mm处测量。测量3个部位,对3次测量结果取平均值应符合5.4.2 a)、5.4.2 b)、5.4.2 c)、5.4.2 d)的要求。

6.5.3  其他材质的板材厚度

    应用精度0.02mm卡尺测量,结果应符合5.4.3的要求。

6.6  尺寸公差与间隙

6.6.1  使用适宜量程的钢卷尺测量门框、门扇两对角线尺寸,门框、门扇高度尺寸按图1 A-A和B-B位置测量,宽度尺寸按图1 C-C和D-D位置测量,应符合5.5.1的要求。

6.6.2  用精度不低于0.01mm厚薄规插进门扇与门框之间的间隙、门扇与门框贴合面的间隙,以最大插进厚度作为间隙值,应符合5.5.2的要求。

6.6.3  用精度不低于0.02mm卡尺测量门框与门扇的四边搭接宽度,测量结果取最小值,应符合5.5.3的规定。

6.6.4  门扇平面度测量用精度为1.0mm、最大量程1m的直尺和精度为0.01mm的塞尺测量,测量结果应符合5.5.4的规定。

6.7  防盗安全要求

6.7.1  防盗安全级别

    防盗安全门的各检测项目应同时满足相应防盗安全级别要求,按5.6.1规定确定防盗安全级别。

6.7.2  防破坏性能

6.7.2.1  门扇

    对非钢材板材的门扇在规定时间内实施钻、切、锯、錾、撬、扒、撕等方法,试图在门扇上打开一个不小于615cm2穿透开口,门扇应符合5.6.2.1的要求。

6.7.2.2  锁具

    在表4规定的时间内对锁具进行以下破坏试验:

    a) 在距门锁锁定点150mm的半圆内,试图打开一个38mm2的开口,通过开口用手工或工具从内部拨开锁具,应符合5.6.2.2 a)的要求;

    b) 錾掉门框锁定点处的金属,在锁定点的上、下间隙伸进撬扒工具,试图松开锁舌,应符合5.6.2.2 b)的要求;

    c) 用套筒或类似扳动工具对门把手施动扭矩,试图震开、冲断锁体内的锁定档块或铆钉,应符合5.6.2.2 c)的要求。

6.7.2.3  铰链

    a) 用扁刃撬扒工具拆卸门铰链,从铰链边打开门;

    b) 锁闭点应能抵御通过上下间隙伸进的撬扒工具,试图松开锁舌;

    c) 能抵御用套筒或类似扳动工具对门把手施动扭矩,试图震开、冲断锁体内的锁定档块或铆钉。

6.7.3  防闯入性能试验

    将被试件安装在试验设备上,吊架横梁连接1500mm长的绳索,绳索端连接30kg的球形沙袋作为悬摆,悬摆位置与落点的高度差值为800mm,沙袋冲击点为被试件下H/2部位,见图2,连续冲击3次,冲击间隔时间为30s,试验结果应符合5.6.3的要求。

6.7.4  软冲击性能试验报告

    将被试件安装在试验设备上,吊架横梁连接1500mm长的绳索,30kg球形沙袋作为悬摆,悬摆位置与落点的高度差值为800mm,沙袋冲击方向沿门扇开启方向,冲击点在试件下H/3部位,见图3,连续冲击9次,每次冲击间隔时间不超过1min。试验后,测量冲击部位的最大残余凹变形,结果应符合5.6.4的要求。

6.8  悬端吊重性能试验

    门扇开启到90°±5°或45°±5°状态下,见图4,记下百分表的读数h0,在门扇顶端距门扇边距50mm的位置,施加(100±0.5)kg垂直载荷力保持5min。试验卸载5min后,记下百分表的读数h1,计算门扇相对门框在垂直方向的残余变形量h0-h1,结果应符合5.7的要求。

6.9  撞击障碍物性能试验

    在有平开限位器装置的状态下,障碍物固定安装在距铰链边底框200mm处,见图5 a),将门扇开启到距测试基准面(200±10)mm位置时,见图5 c),使10kg自由落体的重物用非弹性绳子与门把手位置处相连接,使门扇加速关闭,见图5 b)。在重物距离测试基准面(20±2)mm时,门扇撞到障碍物,10kg重物停止运动,见图5 c)。每次测试后待模拟门扇摆动停止后,再进行下一次试验。反复3次,试验后其结果应符合5.8的要求。

6.10  铰链转动性能试验

    将弹簧拉力装置装卡在门把手上,通过弹簧拉力装置施加不大于49N的拉力,将门打开;将弹簧拉力装置装卡在门的反方向,施加不大于49N的拉力,将门关闭。结果应符合5.9的要求。

6.11  锁具检查

    a) 用精度不低于0.001mm超声波测厚仪测试加强钢板的范围和厚度,结果应符合5.10.1的要求。

    b) 检查机械防盗锁、电子防盗锁的防盗级别的有效合格证明应符合5.10.2、5.10.3的要求。

    c) 在正常关闭状态下,沿门的门框与门扇间隙,用塞尺或板尺滑动,累计出门框与门扇的结合点数、锁具的锁定方位数应符合5.10.4的要求。

    d) 检查锁舌止动装置的有效性,测出锁舌的伸出净长度LS和锁具边门框与门扇的配合间隙δS,计算锁舌有效伸出长度,应符合5.10.5的要求。锁舌有效伸出长度计算公式为:

    式中:

    LS——锁舌伸出净长度;

    δS——锁具边门框与门扇的间隙;

    LX——锁舌有效伸出长度。

6.12  电气安全性能检查

    a) 用精度不低于0.1V的数字电压表测量带电装置输出电压,应符合5.11 a)的要求;

    b) 用精度不低于0.1MΩ,500V的绝缘电阻表分别测量电源任意输入端与门体、带电装置外壳之间的绝缘电阻,应符合5.11 b)的要求。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

防盗安全门通用技术条件 GB17565-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读