中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.12 公共安全系统设计


4.12.1 公共安全系统的设计应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活性。

4.12.2 更衣室与生产厂房出入口处宜设置防盗安全检查系统。

4.12.3 厂房风险区域的划分应符合下列规定:

    1 厂房内不同功能区域应根据风险等级由高到低划分为一级、二级、三级;

    2 涉及危险品的区域应定为一级风险区;

    3 涉及贵重物品或核心技术的区域应定为二级风险区;

    4 不属于一级和二级的区域应定为三级风险区。

4.12.4 一级风险区安全防护设计应符合下列规定:

    1 危险品库房应采取实体防护措施。

    2 危险品库房应安装紧急报警装置,库房门内外均应安装声光报警装置。

    3 危险品库房应安装入侵报警系统,并应符合下列规定:

      1)应能准确探测、报告区域内门、窗、通道及要害部位的入侵事件;

      2)危险品库房应安装2种以上不同探测原理的探测器。

    4 涉及危险品的区域应安装视频安防监控系统,并应符合下列规定:

      1)系统应具备视频图像自动识别、实时分析与处理功能,能对场景中的动态目标进行检测、识别和跟踪,进行智能监控,发现可疑的人、可疑的行为或可疑的物品后即时报警;

      2)存储图像应能清晰地显示人员的活动情况及面部特征;

      3)出入口的存储图像应能清晰辨别进出人员的体貌特征。

    5 涉及危险品的区域应安装出入口控制系统和音像复核装置,并应符合下列规定:

      1)出入口应安装生物特征识别装置;

      2)在发生入侵报警时,应能进行音像复核;

      3)交接区的声音复核应能清晰辨别对话内容。

4.12.5 二级风险区安全防护设计应符合下列规定:

    1 应安装入侵报警装置;

    2 应安装视频安防监控装置,回放图像应能清晰显示区域内人员的面部特征;

    3 应安装出入口控制装置;

    4 应安装音像复核装置。

4.12.6 三级风险区安全防护设计应符合下列规定:

    1 宜安装入侵报警装置;

    2 宜安装视频安防监控装置,对需要记录的活动实施监视和录像,回放图像应能清晰显示人员的活动情况;

    3 宜安装出入口控制装置。

条文说明

4.12.3 厂房风险区域可按以下划分:

    (1)一级风险区:如危险品存储、分配使用区等。

    (2)二级风险区:如核心技术区、贵重原料存放区、特种设备区等。

    (3)三级风险区:指普通办公、生产区域,如普通产品库房等。

4.12.4 高度风险区涉及的危险品包括危险品废弃物。根据实际情况和生产任务,建设单位可提高区域风险等级和防护级别。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电子工业厂房综合自动化工程技术标准 GB51321-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读