中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.3 构造要求


9.3.1  厂房结构材料的选取应符合下列规定:

    1  钢筋混凝土结构厂房承重结构的混凝土强度等级不宜低于C25;

    2  钢结构厂房的钢材牌号及质量等级不应低于Q235B;对焊接结构所用钢材,尚应具有碳含量(或碳当量)的合格保证;对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材,尚应具有常温冲击韧性合格保证。

9.3.2  冬期施工的厂房承重结构的混凝土中,不得采用氯盐或含氯盐的复合早强剂作为防冻、早强的掺合料。

9.3.3  在寒冷和严寒地区,厂房地梁位于季节性冻土层时应采取防冻胀构造措施。

9.3.4  厂房内隔墙、填充墙应按有关要求设置拉结钢筋与梁、柱等构件柔性连接。

9.3.5  厂房内的楼梯不得支承在填充墙上。

9.3.6  在严寒地区,车间的外露或局部外露的缓冲仓应采取防冻保温措施。

9.3.7  动力设备作用下的现浇钢筋混凝土楼板宜采用连续式配筋。钢-混凝土组合楼盖的梁板之间应有可靠的连接。

9.3.8  受腐蚀介质侵蚀的厂房,应根据腐蚀介质及其对厂房的作用条件,结合所在环境及自然因素等采取相应防腐蚀措施,并应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046的有关规定。

条文说明

9.3.1  随着高标号水泥的大量应用和HRB400级(新Ⅲ级)钢筋作为我国钢筋混凝土结构的主力钢筋,过低的混凝土强度等级已不能与国家在该领域的发展要求相适应。对于钢结构而言,为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑,选用合适的钢材牌号和材性。本条根据选煤行业目前的实际情况和车间的环境条件,对使用的最低钢材牌号及质量等级做了规定,并对直接承受动力荷载的构件提出常温冲击韧性的要求。

9.3.3  厂房的底层框架梁一般埋深都比较浅,在寒冷和严寒地区往往由于土的冻胀使地梁产生反拱,出现裂缝,对结构的使用寿命和安全使用带来危害,所以应在地梁下采取架空或铺填松软非冻胀材料等防冻胀构造措施加以解决。

9.3.5  楼梯采用框架与填充墙混合支承将导致受力不协调,地震时,砌体填充墙极易开裂甚至倒塌破坏。

9.3.7  振动设备较集中的楼面一般是操作人员活动最多、楼面振幅最容易超限的区域。根据调查显示,虽然板跨仍在常规经济跨度2.7m附近,但在大型振动筛、离心脱水机等动力设备周围的楼板就很容易出现共振和振幅超限的情况,故本标准对楼板的整体性做出相应规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

煤炭工业建筑结构设计标准 GB50583-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读