中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.3 设计文件编制


3.3.1  城市道路工程设计文件的组成应包括交通标志和标线设置的内容;交通标志和标线设置的设计应包括初步设计阶段及施工图设计阶段,其设计内容及深度应符合现行市政公用工程设计文件编制深度规定的要求。

3.3.2  初步设计说明书应包括标志和标线设计的编制依据、设计规范、设置范围、设置原则、材料要求、工程数量以及下阶段需有关交通管理单位解决的问题。

3.3.3  初步设计图纸应包括交通标志和标线平面布置图、交通标志版面类型图、交通标志杆件类型图、交通标志基础类型图、交通标线类型图。各部分图纸的编制应符合下列规定:

    1  交通标志和标线平面布置图应初步明确标志设置位置、标志种类、标志版面内容、标志支撑类型、标线类型及布置;

    2  交通标志版面类型图应初步明确各类标志版面样式及版面尺寸;

    3  交通标志杆件类型图应初步明确各类杆件的样式和主要尺寸;

    4  交通标志基础类型图应初步明确各类基础的样式及主要尺寸;

    5  交通标线类型图应初步明确各类种标线的样式及主要尺寸。

3.3.4  施工图设计说明书应包括标志和标线设计的编制依据、设计规范、对初步设计审批意见的响应、设置范围、设置原则、材料要求、施工及安装要求、验收要求。

3.3.5  施工图设计图纸应包括交通标志和标线平面设计图、交通标志版面设计图、交通标志板大样图、交通标志连接件大样图、交通标志杆件设计图、交通标志基础设计图、交通标线大样图以及交通标志和标线工程量汇总表。各部分图纸的编制应符合下列规定:

    1  交通标志和标线平面设计图应明确各标志设置点位、标志种类、版面内容、标志支撑类型、标线类型及布置、标线间距等参数;

    2  交通标志版面设计图应明确各类标志版面样式、文字及图案布置、尺寸、颜色、反光材料要求;

    3  交通标志板大样图应明确各种标志板尺寸、龙骨及绑边方式、材料、数量;

    4  交通标志板连接件大样图应明确各种标志板与支撑杆件的连接件的尺寸、材料、数量、连接方法;

    5  交通标志杆件设计图应明确各类杆件尺寸、材料、颜色、连接及数量;

    6  交通标志基础设计图应明确各类标志基础尺寸、预埋件、材料(含配筋)、数量、埋置及地基要求;

    7  交通标线大样图应明确各种标线的线型、图形、尺寸、材料及施划要求;

    8  交通标志和标线工程量汇总表应明确各类标志数量、杆件数量、基础数量、相关配件的数量及标线面积。

条文说明

3.3.3  对图纸内容有特殊说明时,可加以注释或增加相关的大样图;根据需要可增加交通标志和标线设计效果图。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
城市道路交通标志和标线设置规范 GB51038-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读