中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 运动场地


5.2.1 根据运动项目特点,中小学校运动场地可按表5.2.1进行分类。
表5.2.1 中小学校运动场地
续表5.2.1
5.2.2 运动场地包括比赛场地、教学场地及练习场地。正规竞技比赛用场地的规格和设施应符合相应运动项目规则的有关规定。
5.2.3 室外田径场地及室外足球、篮球、排球、网球、羽毛球场等运动场地的长轴,宜南北向布置。长轴南偏东宜小于20°,南偏西宜小于10°。
5.2.4 运动场地外侧应按运动项目竞赛规则的规定预留安全区,并应符合缓冲距离、通行宽度及安全防护等方面的规定。安全区内不应有凸出或凹陷的障碍物。运动场地上空净高应满足教学及训练要求。
5.2.5 有围挡的场地对外出入口不应少于两处,其尺寸应满足人员出入方便、疏散安全和器材运输的要求。疏散通道面层应采用防滑材料。
5.2.6 室外运动场地应满足各项运动场地的坡度要求,排水应通畅,并宜根据场地的清洗、保养及维护等方面要求,合理设置给水排水设施。中小学校部分室外运动场地坡度应符合表5.2.6的规定。
表5.2.6 中小学校部分室外运动场地坡度
5.2.7 室外运动场地宜采用封闭式围挡或围网,且网球和室外游泳池应设置封闭式围挡或围网。部分项目封闭式围挡或围网的最小高度应符合表5.2.7的规定。
表5.2.7 部分项目封闭式围挡或围网的最小高度(m)
注:1 围挡或围网应坚固、无凸出部分,门把手、门闩应隐蔽;
       2 围网网眼尺寸应根据运动项目确定。
5.2.8 室外运动场地宜高出周边地面。设有围挡的场地,宜高出周围地面100mm~200mm,入口宜设置坡道。
5.2.9 运动场地的照度应满足运动项目要求,且应照度均匀、避免眩光;照明电力、计算机网络及电视电缆等的地下管线、管道应由设计确定。
5.2.10 中小学校宜在室外运动场地周边设置洗手池、洗脚池等设施。
5.2.11 运动场地材料应满足学生身体健康、安全、比赛、教学、训练的要求及运动项目对地面材料及构造的要求;球场和跑道不宜采用非弹性的面层材料。
5.2.12 中小学校体育设施场地面层常用材料宜按表5.2.12选择。
表5.2.12 中小学校体育设施场地面层常用材料
5.2.13 运动场地面层构造做法宜按本规程附录A选择。
5.2.14 中小学校室内部分运动场地最小净高宜符合表5.2.14的规定。
表5.2.14 中小学校室内部分运动场地最小净高(m)
条文说明
5.2.2 正规竞技比赛用场地的规格和设施标准应符合各运动项目规则的有关规定;且当规则对比赛场地和设施的规格尺寸有正负公差限制时,必须严格遵守。
5.2.3 正式比赛用室外运动场地的纵轴应南北向布置;非正式比赛用室外场地的纵轴宜南北向布置。限制纵轴的偏斜角度是因为田径场内常顺纵轴布置球场。若东西向布置,当太阳高度较低时,每场有一方必须面对太阳投射,或面对太阳接球,极易发生伤害事故,故规定宜将场地的长轴南北向布置。一般学校早上第一节不安排体育课,所以对南偏东的限制较松;下午课外活动时,操场上锻炼人数较多,所以对南偏西的限制较严格。
5.2.4 运动场地外侧预留的安全区,也称为缓冲区或无障碍区。运动场地上空净高有条件的应满足比赛要求。
5.2.6 场地排水系统设计的正确与否对体育场地的质量和寿命影响很大。表5.2.6中部分运动项目场地坡度为0.3%~0.5%,一般干旱少雨地区为0.3%,要根据具体情况进行设计。
5.2.9 中小学校体育运动场地最低照度见本规程表5.12.2。
5.2.11 场地材料除要满足学生身体健康安全、比赛、教学、训练的要求,符合运动项目对地面材料及构造的要求外,还应满足运动项目对场地的背景、划线、颜色等方面的要求;比赛是指非竞技比赛。实际上教学用的场地更要结实、耐磨;材料要选择符合儿童健康、环保的合格产品。
5.2.12 由于天然草坪维护费用较高,目前一般中小学校不宜采用,但考虑国家经济发展快,本规程写入相关内容,为有条件建设的场地提供相关技术依据。
5.2.13 尽量选用渗水型的合成面层材料,但黄土干旱地区不宜选用渗水型的。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

中小学校体育设施技术规程 JGJ/T280-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读