6.3 正常使用极限状态


6.3.1  当脚手架结构或构配件按正常使用极限状态设计时,应符合下式要求:

    式中:νmax——永久荷载标准组合作用下脚手架结构或构配件的最大变形值(mm),应按脚手架相关的国家现行标准计算;

          [ν]——脚手架结构或构配件的变形规定限值(mm),应按脚手架相关的国家现行标准的规定采用。

6.3.2  按正常使用极限状态设计时,永久荷载的标准值计算应符合下列规定:

    1  受弯杆件由永久荷载产生的弯矩标准值应按下式计算:

    式中:MGk——受弯杆件由永久荷载产生的弯矩标准值(N·mm);

          MGik——受弯杆件由第i个永久荷载产生的弯矩标准值(N·mm)。

    2  作业脚手架立杆由永久荷载产生的轴向力标准值应按下式计算:

    式中:NGk——作业脚手架立杆由永久荷载产生的轴向力标准值(N);

          NGik——作业脚手架立杆由第i个永久荷载产生的轴向力标准值(N)。

条文说明

6.3  正常使用极限状态

6.3.1、6.3.2  条文中给出了正常使用极限状态设计计算的基本方法。对于承载能力极限状态,安全与失效之间的界线是比较清晰的,对于正常使用极限状态,能正常使用与不能正常使用之间的分界线是模糊的,难以找到清晰的物理现象界定区分正常与不正常,在很大程度上是依靠施工经验判定。

    脚手架按正常使用极限状态设计时,荷载的标准组合中一般情况下不考虑可变荷载参与组合。这是因为脚手架结构是在线弹性范围内设计,荷载与变形存在线性关系,在可变荷载移出的情况下,脚手架杆件、构件的变形是可恢复的。