中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录D 采光计算参数


D.0.1  建筑玻璃的光热参数值可按表D.0.1取值。

表D.0.1 建筑玻璃的光热参数值

注:1 遮阳系数=太阳能总透射比/0.87;         

2 光热比=可见光透射比/太阳能总透射比。 

D.0.2  透明(透光)材料的光热参数值可按表D.0.2取值。

表D.0.2 透明(透光)材料的光热参数值

D.0.3  常用反射膜材料的反射比可按表D.0.3取值。

表D.0.3 常用反射膜材料的反射比ρ值

D.0.4  导光管系统的光热性能参数可按表D.0.4取值。

表D.0.4 导光管系统光热性能参数

注:1 表中数值为某些特定型号导光管系统的实测值。     

2 导光管系统的系统效率可用透光折减系数Tr表示。

D.0.5  饰面材料的反射比可按表D.0.5取值。

表D.0.5 饰面材料的反射比ρ值

D.0.6  窗结构的挡光折减系数可按表D.0.6取值。

表D.0.6 窗结构的挡光折减系数τc值

注:表中塑料窗含塑钢窗、塑木窗和塑铝窗。

D.0.7  窗玻璃的污染折减系数可按表D.0.7取值。

表D.0.7 窗玻璃的污染折减系数τw值

注:1 τw值是按6个月擦洗一次窗确定的。                            

2 在南方多雨地区,水平天窗的污染系数可按倾斜窗的τw值选取。 

D.0.8  室内构件的挡光折减系数可按表D.0.8取值。

表D.0.8 室内构件的挡光折减系数τj值

D.0.9  井壁的挡光折减系数可按图D.0.9取值。

图D.0.9 井壁挡光折减系数

D.0.10  采光罩的距高比可按表D.0.10取值。

表D.0.10 推荐的采光罩距高比

注:W·I—光井指数;W—采光口宽度(m);L—采光口长度(m);H—采光口井壁的高度(m);D—圆形采光口直径(m)。

条文说明

    本附录所列采光计算参数适用于各种天然采光计算方法,各系数值是通过调查研究和科学实验,经分析汇总确定的。

    采光材料透射比和反射比是根据实验室和现场测量确定的。透光材料中的玻璃和塑料是根据对国内主要的生产厂商提供的样本数据分析汇总,并经实测验证得到的。根据当前节能的要求,在选择材料时需要综合考虑其光热性能,标准提出了光热比的概念,给出的性能参数既考虑了较好的采光性能,也兼顾了遮阳性能,以方便设计人员使用。随着近年来各种新材料和新产品的大量采用,在采光计算参数中补充了一些新的材料,比如一些特殊的高反光材料和导光管采光系统。饰面材料共有30余个品种400余件。利用光电光度计测定各系数,共取得1600余个数据。按材料的品种、规格分别加权平均后得到样品各参数的平均值。此外,部分墙、地面材料的反射比是通过对全国几十个工厂101个车间的现场调查测定数据,经归类加权平均后整理得出的。如混凝土地面的反射比,就是由58个车间的测定值加权平均后得出的。

    窗结构挡光折减系数和室内结构挡光折减系数是根据我国现行的建筑标准设计图,选择具有代表性的钢窗、木窗、桁架、吊车梁等构件,在人工天空内进行模型试验后得出的。模型比例为1/4~1/30。随着建筑构造的新发展,本标准还考虑了铝窗、塑料窗、网架等构件的遮挡。

    窗玻璃污染折减系数主要是通过现场调查、结合模型试验确定的。现场调查了95个不同类型的房间。根据现场测出的污染玻璃的透射比和未污染玻璃的透射比算出污染折减系数。

    分析各种房间污染情况,将房间按污染程度分为三大类,以工业建筑为例(表50)。

表50 房间污染程度分类

    窗玻璃不同装置角度的污染折减系数的试验是在北京第一机床厂进行的,这个试验用装有三种不同角度(水平、45°倾斜和垂直)玻璃的模型箱放置在污染程度不同的两个厂房内和室外屋顶,经过9个月时间测出其污染折减系数。结果是水平玻璃污染最严重,而45°倾斜次之。

    南方多雨地区,水平天窗污染不是特别严重,所以暂将南方多雨地区(一般指长江以南)水平天窗污染折减系数按倾斜天窗的数值选取。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑采光设计标准 GB50033-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读