11.4 施工要点


11.4.1  屋面板铺装宜错缝对接,采用定向刨花板或结构胶合板时,板缝不应小于3mm,不宜大于6.5mm。

11.4.2  平改坡屋面安装屋架和构件不得破坏既有建筑防水层和保温隔热层。

11.4.3  瓦材和金属板材的施工应按本规范第6章、第8章和第9章的规定执行。

11.4.4  防水垫层的施工应按本规范第5.4节的规定执行。

11.4.5  保温隔热材料的施工可按本规范第6.4.9条、第6.4.10条和其他有关规定执行。

条文说明

11.4.2  既有建筑防水层可作为屋面的第二道防水层,尽量保留。既有建筑防水层和保温层如有渗漏和破损应先修补。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

坡屋面工程技术规范 GB50693-2011