附录N 木基结构板的剪力墙抗剪强度设计值


N.0.1 单面采用木基结构板材的木框架剪力墙结构的剪力墙抗剪强度设计值和抗剪刚度应按表N.0.1的规定取值。

N.0.2 单面采用木基结构板材的轻型木结构剪力墙的抗剪强度设计值和抗剪刚度应按表N.0.2的规定取值。

条文说明

N.0.1 木框架剪力墙结构中的剪力墙与轻型木结构的剪力墙在构成要素、构造上均有较大差异。木框架剪力墙结构中的剪力墙的抗剪强度设计值的确定方法有通过实验确定和结构计算两种方法。在木结构住宅主要采用木框架剪力墙结构的日本,一般是通过实验确定剪力墙的抗剪强度设计值。日本的剪力墙抗剪强度设计值的正确性,获得了1995年兵库县南部地震等数次巨大地震和足尺大住宅的众多振动台实验的验证。本条表N.0.1规定的木框架剪力墙抗剪强度设计值基本是基于结构计算确定的数值,其中数种剪力墙的确定值通过实验进行了验证。木框架剪力墙结构中的剪力墙有下列几点说明:

    1 剪力墙结构部分虽然可使用多种树种的木材,但本条采用了强度等级为TC11B的(如日本柳杉)构件所制作的剪力墙抗剪强度设计值作为标准设计值。换言之,即使构成剪力墙的部分或全部构件使用强度等级较高的木材,虽然该剪力墙的抗剪强度有所提高,但从结构安全方面考虑,不再提高该剪力墙的抗剪强度设计值,仍然以表中规定的标准设计值进行设计。

    2 剪力墙的抗剪强度设计值以隐柱墙构造形式剪力墙的荷载变形曲线中的屈服应力、弹性变形时的应力、最大应力、具有一定吸能性的荷载中的最小值确定,该荷载变形关系通过实验和理论解析的组合运用求出。并且,对计算确定的原数值综合考虑了施工精度和耐久性的影响,采用了乘以降低系数0.85的安全调整。

    3 根据实验和理论解析,隐柱墙的抗剪强度几乎不受墙体高度和长度的变化影响,但是,明柱墙的抗剪强度随墙体高度和长度的变化而有所变化。从结构安全方面考虑,并使设计简单化,本标准对于明柱墙的抗剪强度设计值,仍然采用隐柱墙的抗剪强度设计值。

    4 本条规定的木框架剪力墙的抗剪强度设计值是针对日本JAS标准规定的结构用胶合板(其性能与国外的结构用胶合板基本相同)为面材的剪力墙确定的。

    5 对于本条表中规定的构造形式以外的剪力墙,其抗剪强度设计值,可以根据使用面板材料的耐水性、强度以及剪力墙的实验和理论解析确定。