中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 现场检查与现场检测结果评估


4.4.1 当采用红外热像法检测外墙外保温系统的热工缺陷时,检测结果的评估可按现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132执行,并宜经敲击法复核后,在图像上标记热工缺陷位置。
4.4.2 对外墙外保温系统粘结性能的检测结果评估可按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110执行,且检测报告中应注明抽样部位、检测结果和破坏状态。
4.4.3 外墙外保温系统评估报告应根据初步调查、现场检查与现场检测的结果进行编制,并应包括下列主要内容:
    1 委托单位和评估时间;
    2 评估目的、范围、主要内容、依据;
    3 外墙外保温系统的设计、施工、使用等基本情况;
    4 现场检查与现场检测的主要部位、过程、方法、数据资料、分析评价等;
    5 外保温系统的缺陷类型、缺陷面积及程度;
    6 评估结论和处理意见。
4.4.4 外墙外保温系统的评估结论应明确外墙外保温系统的修缮范围,并应符合下列规定:
    1 当保温砂浆类外墙外保温系统的空鼓面积比不大于15%或保温板材类、现场喷涂类外墙外保温系统的粘结强度不低于原设计值70%时,宜进行局部修缮;
    2 当保温砂浆类外墙外保温系统的空鼓面积比大于15%或保温板材类、现场喷涂类外墙外保温系统的粘结强度低于原设计值70%,或出现明显的空鼓、脱落情况时应进行单元墙体修缮。
4.4.5 计算空鼓面积比时,应统计单个朝向立面的外墙外保温系统空鼓部分面积和该朝向外墙建筑立面净面积,并应按下式进行计算:
式中:
εe--空鼓面积比(%),精确至1%;
Ae--被测墙体外保温系统空鼓总面积(m2),精确至0.1m2
A--被测墙体净面积(m2),精确至0.1m2

条文说明
4.4.1~4.4.3 现场检查与现场检测的目的,是利用现场检查与现场检测的结果评估外墙外保温系统缺陷产生的原因、缺陷面积及程度等,确定对外墙外保温系统进行局部修缮还是单元墙体修缮,为后续制定合理有效的修复方案提供依据。最终的评估报告内容应完整,包括外墙外保温系统的基本情况、现场检查与现场检测的结果、缺陷类型分析、修复处理意见等。
4.4.4 建筑外墙外保温系统的常见缺陷类型包括裂缝、空鼓、渗水。裂缝缺陷主要包括表面性裂缝、保温板拼缝处产生裂缝、保温层产生裂缝、基层结构引起裂缝等;空鼓根据其部位主要包括抹面层与饰面砖或涂料腻子层间空鼓、保温层与抹面层间空鼓、保温层本身强度不够引起空鼓、基层与保温层间空鼓等;渗水常见的包括阳台窗与墙交叉处渗水、门窗口部位渗水、女儿墙部位渗水、分隔缝部位渗水、铁爬梯和水落管等建筑构件根部渗水、墙面裂缝部位渗水等。
    根据外墙外保温系统缺陷类型、缺陷面积和程度等,可采用局部修缮或单元墙体修缮方法。外墙外保温系统缺陷之间会相互影响,例如:保温层开裂,雨水沿裂缝进入保温系统后,也会导致空鼓、渗水等缺陷。结合对实际工程项目的调研情况,本标准规定,当保温砂浆类外墙外保温系统空鼓面积比大于15%或保温板材类、现场喷涂类外墙外保温系统粘结强度低于原设计值70%,或出现明显的空鼓、脱落情况时,考虑到保温系统的安全性,采用单元墙体修缮。评估结论应明确对外墙外保温系统局部修缮或单元墙体修缮。
4.4.5 计算空鼓面积大小时,先确定拍摄对象与实际对象的比例尺,每幅图片至少取3个参照对象的尺寸与实际对象的尺寸进行比较,计算比例尺,并取平均值,然后计算红外热像图上空鼓部位的面积,最后根据比例尺确定实际空鼓部位面积。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑外墙外保温系统修缮标准 JGJ376-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读