4.2 总平面布置


4.2.1 电池更换站总平面布置应满足总体规划要求,并应遵守站内工艺布置合理、功能分区明确、交通便利、节约用地的原则。
4.2.2 电池更换站的换电工位应根据设计更换能力合理设置,保证电池箱流转和更换的方便、快捷。
4.2.3 电池更换站应设有在紧急情况下人员安全撤离的通道。
4.2.4 电池更换站宜设置临时停车场地。临时停车场地的大小应根据电池更换站的规模及入站的车流量进行合理考虑,其布置不应妨碍车辆的电池更换和正常通行。
条文说明
4.2.4 为了避免等候服务的车辆对电池更换站所引接的市政道路交通造成影响,同时为满足站内维修、检修车辆的停放需求,宜在更换站内设置一定数量的临时停车位。