5 材料


5.1 支吊架金属部件可由碳钢或不锈钢制作,各零部件材料的性能应符合国家现行标准的规定。
5.2 紧固件的性能等级应符合GB/T3098.1、GB/T3098.2、GB/T3098.6和GB/T3098.15的规定。
5.3 垫圈的性能应符合GB/T93、GB/T95的规定。
5.4 全螺纹吊杆的性能应符合GB/T15389的规定。
5.5 锚栓的性能应符合JG160的规定。
5.6 刚性支撑部件的性能应符合GB/T6723、GB/T3091的规定。
5.7 柔性支撑部件的性能应符合GB/T9944的规定。
 