中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 外墙外保温系统配套材料及配件


4.2.1 胶粘剂的性能指标应符合表4.2.1的规定。
4.2.2 抹面胶浆的性能指标应符合表4.2.2的规定。
4.2.3 玻纤网的性能指标应符合表4.2.3的规定。
4.2.4 锚栓应符合现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366的有关规定。
表4.2.1 胶粘剂的性能指标

表4.2.2 抹面胶浆的性能指标

表4.2.3 玻纤网的性能指标
4.2.5 锚固件的性能指标应符合表4.2.5的规定。
表4.2.5 锚固件的性能指标
4.2.6 饰面材料应符合下列规定:
    1 涂料应符合国家现行标准《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755、《外墙无机建筑涂料》JG/T 26和《复层建筑涂料》GB/T 9779的有关规定;
    2 饰面砂浆应符合现行行业标准《墙体饰面砂浆》JC/T 1024的有关规定。
4.2.7 腻子应符合现行行业标准《建筑外墙用腻子》JG/T 157的有关规定。
4.2.8 硅酮密封胶应符合现行国家标准 《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683的有关规定。
4.2.9 防火隔离带应符合现行行业标准 《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289 的有关规定。
 
条文说明
4.2.1 本条规定了胶粘剂的性能指标,主要用于保温防火复合板的粘结,其性能指标主要参考了现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906的有关规定。由于复合板直接通过胶粘剂粘结到建筑基层上,因此,对胶粘剂的粘结强度要求很高,胶粘剂的关键性能指标是与复合板的拉伸粘接强度。
4.2.2 抹面胶浆主要应用于无饰面保温防火复合板外保温系统中,本条规定了抹面胶浆的性能指标,其性能指标主要参考了现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906的有关规定。
4.2.4 在薄抹灰保温系统中,用于固定保温防火复合板的锚栓应具有一定的机械强度和耐久性,并且导热系数小,因此,锚栓通常采用金属与塑料复合的结构形式。同时,为保障固定件的机械强度和耐久性,对材质也有所要求,通常要求塑料钉和带圆盘的塑料膨胀套管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成,并不得使用回收的再生材料;而锚栓的金属螺钉应采用不锈钢材料制成或采用表面防腐处理。
4.2.5 有饰面复合板外保温系统中,采用金属锚固件主要起辅助固定作用,拉拔力要求应类同于薄抹灰外墙外保温系统;性能指标主要依据现行行业标准《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287的有关规定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

保温防火复合板应用技术规程 JGJ/T 350-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读