中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.9 安全管理


4.9.1 泵站安全管理应符合下列规定:
    1 泵站安全管理应坚持安全第一、预防为主、综合治理的原则;
    2 泵站应建立健全安全生产规章制度并有效落实;
    3 运行管理人员应熟悉其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急处置预案;
    4 运行管理人员在岗期间应正确佩戴劳动防护用具,在作业中熟练、正确使用站内安全用具和消防器材;
    5 泵站安全管理主要内容应包括:泵站安全操作、泵站安全巡视、泵站风险作业、泵站治安消防安全和事故处理;
    6 有特殊情况或突发事故时应立即启动相应应急处置方案。
4.9.2 泵站安全操作应符合下列规定:
    1 电气设备操作与维护安全管理应符合本规程第4.8.3条的规定;
    2 所有电气设备的金属外壳应有良好的接地装置;
    3 任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或当班运行管理人员外,其他任何人员不得移动;
    4 各类设备实施保养或检修时不宜带电作业;
    5 不得用湿手去触摸电源开关以及其他电气设备;
    6 电气安全技术措施应包括停电、验电、放电、接地和悬挂警告牌;
    7 日常清洁保养时,不得擦拭设备转动中的部位,冲洗水不得溅到带电部位或电缆头;
    8 泵站内电力安全工器具应包括:绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫、绝缘杆、验电器、放电杆、接地线等;电力安全工器具应按规定每半年至一年进行预防性试验;
    9 高压设备无论是否带电,值班人员不得单独移开或翻越遮拦。若有必要移开遮拦时,应有监护人在场监护,并与高压设备保持一定的安全距离;
    10 高压设备发生接地时,在室内距故障点4m、在室外距故障点8m 周围为带电危险区。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套;
    11 发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救;
    12 遇有电气设备着火时,应立即切断有关设备的电源,然后进行灭火或拨打119火警电话;
    13 在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长条形物件,应平放搬运,并与带电部分保持足够的安全距离;
    14 硫化氢(H2S)、甲烷(CH4)监测仪表安全管理应符合本规程第4.1.7条的规定。
4.9.3 泵站安全巡视应符合下列规定:
    1 泵站管理人员应做好日常巡视,根据设定的巡视路线、巡视项目、巡视周期对泵站设备进行全面巡视;
    2 应经常检查机电设备、工具、保险装置、信号装置等安全设施的可靠性、灵敏性、安全性等;旋转机械外露的旋转体应设安全护罩;
    3 进入配电间,尤其是变压器间、高压配电间巡检时,应随手关门,并应做好防小动物、防火、防汛、防雨雪、通风良好工作;
    4 设备不停电时的巡视应保持安全距离;
    5 雨天或冰雪天气,运行管理人员巡视期间应注意防滑;
    6 遇雷雨天气时,运行管理人员在室外巡视或操作时应注意防雷电。
4.9.4 泵站风险作业安全管理应符合下列规定:
    1 排水泵站风险作业应包括危险场所作业、有毒有害作业、特种作业和施工现场临时用电四大类;
    2 泵站上级管理单位应加强对风险作业、作业人员和作业单位的管理;对危险性较大、风险因素多的作业应实行工作票制度、工作许可制度及工作监护制度。
4.9.5 泵站治安消防安全管理应符合下列规定:
    1 应加强泵站的安全保卫工作,妥善保管好各种工具、材料、备用设备和值班用品;
    2 泵站应制定进出入制度,外来人员进入泵站前应做好登记;
    3 泵站内的监视系统、周界报警系统等安防设备应确保完好;
    4 若在泵站内需要动用明火应通过审批。
4.9.6 泵站安全事故处理应符合下列规定:
    1 泵站事故发生后,应根据应急预案进行处置,并及时向上级主管部门报告;
    2 泵站管理人员应妥善保护好事故现场,无关人员不得进入;
    3 交接班时间内出现事故,应由交班人员负责,接班人员协助,共同排除,恢复正常后履行交接班手续;
    4 事故发生后应按“四不放过”原则进行处置。
条文说明
4.9.1 泵站安全管理规定:
    1 泵站安全生产应实现安全生产全员参与,全方位、全过程控制。
    2 安全生产规章制度应包括:安全工作例会制度,安全生产责任考核制度,安全生产岗位操作制度,安全生产检查制度,安全隐患排查治理制度,安全生产危险源评估、统计与防治制度,安全生产教育培训制度和信息报告制度等。
    3 运行管理人员应定期接受上级管理单位的安全教育培训;新进员工应接受厂级、车间、班组三级安全教育。
    4 劳防用具包括工作服、工作鞋、手套、口罩等;消防器材包括灭火器、水龙带等;安全用具包括防毒面具及滤毒盒(罐)、安全带、安全帽、绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫、绝缘杆、验电器、放电杆、接地线等。安全用具应按规定固定存放,定期检测合格方可使用。
    6 遇一般突发事件时应按预案要求做好应急停运、停电等措施,并做好现场保护,无关人员不得入内,及时汇报上级主管部门;遇到火灾、爆炸、中毒等突发事件时,若无法控制火势应第一时间撤离至安全地带,拨打报警电话并汇报上级单位。
4.9.2 泵站安全操作:
    2 电气设备使用中应确保接地装置正常,导电性能符合要求。
    4 带电作业期间,实施保养或检修的作业人员不得接触导电部位,进行电器柜清扫、检查、检修等作业时不得带电作业。
    6 当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地,并三相短路;装设接地线应由两人进行,接地线应先接接地端,后接导体端,拆接地线的顺序相反;装、拆接地线均应使用绝缘棒或绝缘手套,穿绝缘靴,垫绝缘垫。
    9 设备不停电时的安全距离应符合表17的规定;
表17 设备不停电时的安全距离
    11 应正确使用非导电体,使触电人员脱离电源,并立即拨打120急救电话。
    12 对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或六氟丙烷灭火器灭火;对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、六氟丙烷灭火器等灭火,不能扑灭时再用泡沫式灭火器灭火,或用干砂灭火;地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。
    13 在带电设备周围不得使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。
4.9.3 泵站安全巡视:
    1 泵站内应预先设定巡视路线、巡视项目和巡视周期;并宜在地面制作巡视路线标志,在设备上设置巡检点;巡视检查内容应符合本规程第4.2节~第4.7节的规定;巡视周期一般宜不少于4h一次;遇雷电、暴雨、台风等极端灾害性天气时,巡视周期一般宜不少于1h一次;认真填写巡视记录,发现故障及时处置。
    2 消除一切可能引起安全事故和设备事故的隐患,按规定做好安全设备和用具的维修保养工作。
    3 屋面、电缆孔无渗漏,防护网、防汛挡水板等应设置到位。
    5 泵站管理人员应及时清除场地上的积水或冰雪,工作鞋防滑性能良好。
    6 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,且不得靠近避雷器和避雷针。
4.9.4 泵站风险作业安全管理:
    1 风险作业是指作业场所风险因素较多,危险程度较高,存在有毒有害物质,易发生人员伤亡、伤害事故,对操作者本人、他人及周边设施的安全可能造成重大危害的作业;危险场所作业是指有限空间作业、电气设备清扫检修、动火作业、高处作业及其他如吊装作业、破土作业、交叉作业等危险作业;有毒有害作业是指下井下池潜水作业、管道封拆头子作业、防腐涂装作业、管道检修作业等;特种作业是指电工作业、金属焊接切割作业、起重机械作业、厂(站)内机动车辆驾驶。
    2 建立各类风险作业操作规程和安全管理规程制度;建立本单位各类风险作业人员管理档案;定期对各类风险作业人员进行安全教育与培训;对承接风险作业承包单位现场安全执行能力进行监督与记录;参加风险作业的人员应具备相应的上岗证书,并按规定通过审证。 
4.9.5 治安消防安全管理:
    1 消防器材与安全设施的管理应符合本规程第4.6.1条的规定。
    2 外来人员进入泵站应记录来访人姓名、单位、来访事由、进出站时间等信息;外来人员进入泵站后应有泵站管理人员陪同;无关人员不得随意进入泵站。
    3 安防设备维护管理应符合本规程第4.5节的规定。
    4 应严格执行《动火作业工作票》审批制度,并完善作业现场安全措施与应急预案;动火作业现场明确负责人、动火人、监火人和安全员,动火人应持有《特种作业操作证书》和《动火作业工作票》。
4.9.6 泵站安全事故处理:
    1 发生危及人身安全或严重的设备事故时,工作人员可先采取紧急措施操作有关设备,事后再向上级领导报告;若出现人身伤害情况,应立即拨打120急救电话;事故报告的内容包括:事件概况、时间、地点、受伤者人数、姓名和已采取的措施等。
    2 为抢救伤者需要移动现场某些物体时,应做好标记、拍照等工作,保证记录的准确性。
    4 “四不放过”原则指事故原因没查清楚不放过,事故责任人没受到处理不放过,事故相关人员和周围群众没有受到教育不放过,防范和整改措施没有落实不放过。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程 CJJ68-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读