中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.3 电气


8.3.1  绿地景观照明及灯光造景应考虑生态和环保要求,避免光污染影响,室外灯具上射逸出光不应大于总输出光通量的25%。

8.3.2  城市绿地用电应为三级负荷,绿地中游人较多的交通广场的用电应为二级负荷;低压配电宜采用放射式和树干式相结合的系统,供电半径不宜超过0.3km。

8.3.3  室外照明配电系统在进线电源处应装设具有检修隔离功能的四级开关。

8.3.4  城市绿地中的电气设备及照明灯具不应使用0类防触电保护产品。

8.3.5  安装在水池内、旱喷泉内的水下灯具必须采用防触电等级为Ⅲ类、防护等级为IPX8的加压水密型灯具,电压不得超过12V。旱喷泉内禁止直接使用电压超过12V的潜水泵。

8.3.6  喷水池的结构钢筋、进出水池的金属管道及其他金属件、配电系统的PE线应做局部等电位连接。

8.3.7  室外配电装置的金属构架、金属外壳、电缆的金属外皮、穿线金属管、灯具的金属外壳及金属灯杆,应与接地装置相连(接PE线)。

8.3.8  城市开放绿地内宜设置公用电话亭和有线广播系统。

条文说明

8.3.1  城市绿地照明应倡导使用节能灯具,利用太阳能等天然资源。

8.3.2  城市绿地中人员较多的交通广场停电将给交通带来混乱,给人员造成危险,故规定为二级负荷。

8.3.4  电气设备按防触电的保护程度分为0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类,城市绿地中的电气设备游人易接触,0类电气设备只有基本绝缘作为防触电保护,为了保证人员的安全,故规定不应使用0类防触电产品。

8.3.5  旱喷泉内常有人游戏,景观水池内有时也有小孩玩水,超过12V低电压可能给人带来触电危险。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城市绿地设计规范 GB50420-2007(2016年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读