中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国国家标准

人工制气厂站设计规范

Code of design on plant of producing man-made town gas

GB 51208-2016

主编部门:中国冶金建设协会

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 

施行日期:2017年7月1日
 

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第1342号

住房城乡建设部关于发布国家标准《人工制气厂站设计规范》的公告
 

    现批准《人工制气厂站设计规范》为国家标准,编号为GB 51208-2016,自2017年7月1日起实施。其中,第5.2.14、5.2.15、5.2.16、5.2.17、5.2.18、5.2.19、6.1.5、7.5.4条为强制性条文,必须严格执行。国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028-2016第4、5章内容同时废止。

    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2016年10月25日

    本规范是根据住房城乡建设部《关于印发<2010年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2010]43号)要求,由中冶焦耐工程技术有限公司会同有关单位共同编制而成的。

    在编制过程中,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准,并在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。

    本规范共分10章3个附录,主要内容包括:总则、术语、燃气设计产量和质量、煤的干馏制气、煤的气化制气、油(气)低压循环催化改质制气、净化和调质、厂址选择和厂区布置、节能与环保和辅助设施等。

    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国冶金建设协会负责日常管理,由中冶焦耐工程技术有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中冶焦耐工程技术有限公司(地址:辽宁省大连市高新技术产业园区七贤岭高能街128号,邮政编码:116085)。

    本规范主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人及主要审查人:

    主编单位:中冶焦耐工程技术有限公司

    参编单位:中国市政工程华北设计研究总院

              赛鼎工程有限公司

              香港中华煤气有限公司

              上海燃气集团有限公司

              广州燃气集团有限公司

              大连燃气集团有限公司 

    参加单位:大连华锐重工集团股份有限公司

              沈阳透平机械股份有限公司

              太原重工股份有限公司

              江苏神通阀门股份有限公司 

              宁波科新化工工程技术有限公司

              成都天蓝化工科技有限公司

    主要起草人:陈惠民  于义林  蔡承祐  王昌遒  张元荣 马洪敬  杨伟  苏维成  崔玉梅  叶毅邦 王明登  郭国杰  白玮  杜连喜  袁朝辉 马广泉  杨秀玉  刘文燕  曾秀芬  陈瑜 王满  冯成喜

    主要审查人:郭启蛟  李颜强  杨铁荣  杨在建  朱大钧 陶益新  张秋民  马希博  董跃  陈化新 丁培明  王金生
 

查找 上节 下节 返回
顶部

人工制气厂站设计规范 GB51208-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读