中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.1 建筑


3.1.1 被动式建筑节能技术 passive technology for building energy-saving
    充分利用自然条件和建筑设计手段实现降低建筑物能耗的节能措施。
3.1.2 建筑热工设计 building termal design
    从建筑物室内外热湿作用对围护结构和室内热环境的影响出发,通过改善建筑物室内热环境,满足人们工作和生活的需要或降低供暖、通风、空气调节等负荷而进行的专项设计。
3.1.3 建筑节能热工计算 building thermal calculation for energy-saving
    按建筑节能相关标准规定的方法对建筑围护结构的规定性指标或性能性指标进行计算的活动。
3.1.4 外保温系统 external thermal insulation system
    由保温层、防护层和固定材料构成,位于建筑围护结构外表面的非承重保温构造总称。
3.1.5 内保温系统 internal thermal insulation system
    由保温层、防护层和固定材料构成,位于建筑围护结构内表面的非承重保温构造总称。
3.1.6 自保温系统 self thermal insulation system
    以墙体材料自身的热工性能来满足建筑围护结构节能设计要求的构造系统。
3.1.7 保温结构一体化 integration of thermal insulation and building structure
    保温层与建筑结构同步施工完成的构造技术。
3.1.8 保温隔热屋面 thermal insulation roof
    采用保温、隔热措施,能够在冬季防止热量散失、夏季防止热量流入的屋面。
3.1.9 体形系数 shape factor
    建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积之比,外表面积不包括地面和不供暖楼梯间内墙的面积。
3.1.10 窗墙面积比 area ratio of window to wall
    窗户洞口面积与房间立面单元面积之比。
3.1.11 遮阳 shading
    为减少太阳辐射对建筑的热作用而采取的遮挡措施。
3.1.12 围护结构 building envelope
    建筑物及房间各面的围挡物的总称。
3.1.14 建筑隔热 envelope solar isolation
    为减少夏季太阳辐射热量向室内传递,在建筑外围护结构上采取的技术措施。
3.1.15 垂直绿化 vertical greening
    沿建筑物高度方向布置植物的绿化方式。
3.1.16 屋顶绿化 roof greening
    在建筑物屋顶布置植物的绿化方式。
3.1.17 围护结构热工参数 thermal parameter of building envelope
    用于描述围护结构热工性能的物理量,主要包括导热系数、蓄热系数、热阻、传热系数、热惰性指标等。
3.1.18 遮阳系数 shading coefficient
    在给定条件下,太阳辐射透过玻璃、门窗或玻璃幕墙构件所形成的室内得热量,与相同条件下透过标准玻璃(3mm厚透明玻璃)所形成的太阳辐射得热量之比。
3.1.19 太阳得热系数 solar heat gain coefficient
    通过玻璃、门窗或透光幕墙成为室内得热量的太阳辐射部分与投射到玻璃、门窗或透光幕墙构件上的太阳辐射照度的比值。成为室内得热量的太阳辐射部分包括太阳辐射通过辐射透射的得热量和太阳辐射被构件吸收再传入室内的得热量两部分。也称太阳光总透射比,简称SHGC。
3.1.20 热桥 thermal bridge
    围护结构中局部的传热系数明显大于主体传热系数的部位。
3.1.21 建筑物耗能量指标 index of building energyconsumption
    为满足室内环境设计条件,单位时间内单位建筑面积消耗的需由能源设备供给的能量。
3.1.22 度日数 degree day
    某一时段内,日平均温度低于或高于某一基准温度时,日平均温度与基准温度之差的代数和。
3.1.23 天然采光 day lighting
    利用自然光进行建筑采光的方法。
3.1.24 自然通风 natural ventilation
    依靠室外风力造成的风压和室内外空气温差造成的热压,促使室内外空气流动与交换的通风方式。
条文说明
3.1.1 被动式建筑节能技术是在建筑运行阶段,对室内环境的调节不消耗商品能源。常见被动式建筑节能技术包括:自然通风、天然采光、遮阳、隔热、太阳房等。
3.1.3 建筑节能热工计算包括规定性指标和性能性指标。规定性指标指用数值明确给定的直接影响建筑物供暖、通风、空气调节、照明、动力等负荷或能耗的各项参数的限值,全部符合这些限值的建筑可以直接认定符合节能设计标准的要求;性能性指标指用于判断建筑整体综合能耗是否满足节能设计标准要求的判别参数,如建筑物耗热量指标、采暖空调耗电量等。
3.1.4~3.1.6 保温系统按照保温材料与围护结构之间的关系可以分为外保温系统、内保温系统、自保温系统等。各种系统之间并无绝对的优劣之分,只有适合与否。使用中,应当考虑项目所在的气候区、使用功能、采暖空调形式和运行模式等进行选用,以确保保温系统形式与建筑节能需求相适应。
3.1.7 保温结构一体化体系具有工序简单、施工方便、安全性能好、与建筑物同寿命等优点。保温结构一体化体系主要包括自保温结构体系(包括非承重和承重砌块墙体)、夹芯复合墙保温结构体系、现浇钢筋混凝土结构复合保温体系(如CL结构体系、保温砌模现浇混凝土剪力墙承重技术、模网技术)等。保温结构一体化建筑材料主要包括加气混凝土砌块、炉(矿)渣混凝土砌块(实心或空心)、陶粒混凝土砌块(实心或空心)、普通混凝土空心砌块、页岩空心砖、黏土空心砖等。部分地区采取两层保温能力差的墙体材料夹一层或多层绝热能力好的保温材料(或空气层)构成的复合墙体,也属于保温结构一体化体系的范畴,填充的保温材料种类包括EPS板、XPS板、PU板、岩棉、玻璃棉等。
3.1.8 根据不同的气候区和建筑物不同的屋面形式可采取不同的保温隔热技术,如正置式保温屋面、倒置式保温屋面、种植屋面和太阳光反射屋面等,以提高屋面的保温隔热性能。
3.1.10 房间立面单元面积是指房间层高与开间定位线围成的面积之比。
3.1.11 遮阳既可以通过建筑物自身的遮挡,或相邻建筑物之间的遮挡实现,如建筑平面的凹凸、前后排建筑之间的相对位置和间距等;也可以通过在透明围护结构处设置固定或活动遮阳构件实现,如与建筑主体结构同时施工完成的水平、垂直遮阳构件,安装在建筑透明围护结构外部、内部、中部的遮阳产品(卷帘、百叶、栅格等);还可以通过降低透明围护结构本身的遮阳系数来实现,如采用低辐射透过率的玻璃、玻璃上复合功能性膜材料等。
3.1.12 围护结构分为透明和不透明两部分。不透明围护结构有墙、屋顶和楼板等,透明围护结构有窗户、天窗和阳台门等。按是否同室外空气直接接触,又可以分为外围护结构和内围护结构。外围护结构是指同室外空气直接接触的围护结构,如外墙、屋顶、外门和外窗等。内围护结构是指不同室外空气直接接触的围护结构,如隔墙、楼板、内门和内窗等。
3.1.13 建筑保温一般在建筑围护结构表面采用保温材料提高其热阻,减少室内外温差传热。根据建筑围护结构不同部位可以分为外墙保温、屋面保温、地面保温和门窗保温等。
3.1.14 建筑隔热一般在建筑围护结构表面采用隔热材料提高其抵抗太阳辐射热量的能力,减少太阳辐射热量向室内传递。根据建筑围护结构不同部位可以分为外墙隔热、屋面隔热、门窗隔热等。
3.1.15 垂直绿化可以通过充分利用空间,在墙壁、阳台、窗台、屋顶、棚架等处栽种植物,以增加绿化覆盖率,改善居住环境。
3.1.17 围护结构的热工性能是影响建筑能耗的主要因素之一。用于描述围护结构热工性能的物理量很多,可以将其统称为“围护结构热工参数”。主要包括以下参数:
    1)导热系数:在稳态条件和单位温差作用下,通过单位厚度、单位面积匀质材料的热流量,符号:λ,单位:W/(m·K)。
    2)蓄热系数:当某一足够厚度的匀质材料层一侧受到谐波热作用时,通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值,符号:S,单位:W/(m²·K)。
    3)热阻:表征围护结构本身或其中某层材料阻抗传热能力的物理量,符号:R,单位:m²·K/W。
    4)传热系数:在稳态条件下,围护结构两侧空气为单位温差时,单位时间内通过单位面积传递的热量,符号:K,单位:W/(m²·K)。      5)平均传热系数:在某个表面上,考虑了其中包含的热桥影响后得到的传热系数值,符号:Km,单位:W/(m²·K)。
    6)热惰性指标:表征围护结构抵御温度波动和热流波动能力的无量纲指标,其值等于各构造层材料热阻与蓄热系数的乘积之和,符号:D,无量纲。
3.1.18 遮阳系数用于描述建筑构件对太阳辐射的遮挡作用。
3.1.19 太阳得热系数用来描述太阳辐射通过透光围护结构的特性,太阳得热系数表征的得热量既包括直接透过透光围护结构进入室内的太阳辐射热,也包括透光围护结构吸收太阳辐射热后,再向室内二次传递的热量。“太阳得热系数”一词所描述的透光围护结构既包括玻璃等透光部分,也包括窗框等非透光部分。与遮阳系数相比,太阳得热系数考虑了透光围护结构吸热再放热的传热过程,分子增加了透光围护结构二次传递的热量。
    需要特别说明的是:太阳得热系数、遮阳系数中提到的“太阳辐射量”均是指太阳辐射全波段(280nm~2500nm)的能量,且包括直射辐射和散射辐射两部分。
3.1.20 热桥在建筑围护结构中广泛存在。围护结构中由于局部材料或构造异于主体部位,在热传导的某个方向上,局部的热阻低于主体部位。与主体部位相比,在冬季,通过此处的热流密度更大,内表面温度更低,形成热传导的“桥”。热桥的存在增大了透过围护结构的传热量,增加了建筑能耗。更重要的是过低的内表面易于出现结露现象,不但影响室内美观和正常使用,更会滋生霉菌、损害人的身体健康。因此,建筑设计时,应当重视热桥部位的构造设计,特别是在严寒、寒冷地区必须保证热桥部位不出现结露问题。
3.1.21 建筑物耗能量指标主要针对建筑节能设计阶段而言。对于居住建筑,建筑物耗能量指标包括建筑物耗热量指标和空调采暖年耗电量。根据现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26,建筑物耗热量指标是指在计算采暖期室外平均温度条件下,为保持室内设计计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的需由室内采暖设备供给的热量;根据现行行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75,空调采暖年耗电量是按照设定的计算条件,计算出的单位建筑面积空调和采暖设备每年所要消耗的电能。对于公共建筑,建筑物耗能量指标为供暖和空气调节总耗电量,根据现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189,供暖和空气调节总耗电量是建筑围护结构热工性能权衡判断时参照建筑与所设计建筑对比和判断依据。
3.1.22 度日数分为采暖度日数(HDD)和空调度日数(CDD)。采暖度日数为:一年中,当某天室外日平均温度低于18℃时,将该日平均温度与18℃的差值乘以1天,并将此乘积累加,得到一年的供暖度日数。空调度日数为:一年中,当某天室外日平均温度高于26℃时,将该日平均温度与26℃的差值乘以1天,并将此乘积累加,得到一年的空调度日数。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑节能基本术语标准 GB/T51140-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读