中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.3 自动化仪表


8.3.1  仪表工程的施工,应按设计施工图纸和仪表安装说明的要求进行。当设计无要求时,应按本规范的规定执行。

8.3.2  仪表工程中的焊接工作,应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236的有关规定。

8.3.3  仪表工程中各类介质的金属管道施工应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定。

8.3.4  监测系统的施工应符合现行行业标准《水污染源在线监测系统安装技术规范》HJ/T 353的有关规定。

8.3.5  预埋电缆穿线钢管时,应查看设计中预埋位置及管径是否符合现场实际情况,不符合时应做设计变更。

8.3.6  仪表盘、柜、箱安装应符合下列规定:

    1  仪表盘、柜、箱的型钢底座应在地面施工完成前安装找正,上表面宜高出地面;型钢底座应进行防腐处理;

    2  仪表盘、柜、箱及各设备构件之间的连接应牢固;当采用焊接方式安装固定时,应做防腐处理;

    3  室外仪表箱应装有通风扇及通风孔,必要时应加装遮阳棚。

8.3.7  仪表传感器安装支架应牢固,安装位置应按仪表设计规范定位。当采用焊接方式安装固定时,应做防腐处理。

8.3.8  流量检测仪表的安装应符合下列规定:

    1  在规定的直管段长度范围内,不得设置其他取源部件或检测元件,直管段管内表面应清洁,无凹坑和凸出物,应为满管流;

    2  流量计信号线应使用屏蔽线,当流量计采用分体流量计安装时,传感器与变送器之间的电缆线长度应符合厂家安装指导手册的要求。

8.3.9  物位检测仪表的安装应符合下列规定:

    1  安装支架应符合设计要求,焊接时应做防腐处理;

    2  使用超声波液位计测量时,最高液位与探头发射面的间距应大于仪表测量盲区;

    3  超声波探头的发射面应与液体表面保持平行;

    4  探头的安装位置不宜位于进、出料口下方等液面剧烈波动的位置;

    5  若池壁或罐壁不光滑,仪表安装位置应符合厂家安装指导手册的要求。

8.3.10  水质分析仪表的安装应符合下列规定:

    1  在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,安装位置应充分接触被测物,并应对取源件无损伤、无冲击;

    2  分析取样系统应按设计文件的规定安装,并应有完整的取样预处理装置,预处理装置应单独安装,并宜靠近传送器;

    3  传感器探头插入被测介质的深度应符合设计要求;

    4  分析取样系统配套的清洗装置应按设计文件要求安装且不得碰撞取样件;

    5  被分析样品的排放管应直接与排放总管连接,总管应引至室外安全场所,集液处应有排液装置;

    6  湿度计测湿元件的安装地点应避开热辐射、剧烈振动、油污和水滴,或采取防护措施;

    7  可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据所检测气体的密度确定;当其密度大于空气时,检测器应安装在距地面200mm~300mm的位置;当安装位置为地沟时,应放在最底部;当其密度小于空气时,检测器应安装在泄漏域的上方位置。

8.3.11  压力检测仪表的安装应符合下列规定:

    1  就地安装的压力表不应固定在有强烈振动的设备或管道上;

    2  测量低压的压力表或变送器的安装高度,宜与取压点的高度一致;

    3  测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,宜距地面1.8m以上,或在仪表正面加保护罩。

8.3.12  温度监测仪表的安装应符合下列规定:

    1  当取源部件安装在扩大管上时,异径管的安装方式应符合设计文件要求;

    2  安装在腐蚀性的环境时,螺栓材质应采用不锈钢螺栓或做防腐处理。

8.3.13  单体仪表的安装、校验应符合下列规定:

    1  室外仪表安装应防雨、防晒、防尘;

    2  仪表在安装和使用前应进行检查、校准和试验,系统投用前应进行回路试验,并应确认符合设计文件及产品技术文件所要求的技术性能;

    3  仪表校准和试验的条件、项目、方法应符合产品技术文件和设计文件要求,并应使用厂家提供的专用工具和试验设备;单台仪表校准和试验合格后,应及时填写校准和试验记录,仪表上应有合格标志和位号标志,仪表需加封印和漆封的部位应加封印和漆封;

    4  对于施工现场不具备校准条件的仪表,可对检定合格证明的有效性进行验证;

    5  仪表在通电前应先检查其电气开关的操作是否灵活可靠。

8.3.14  现场控制系统的安装应符合下列规定:

    1  仪表线路的安装应符合下列规定:

        1)电缆电线敷设前,应进行外观检查和导通检查;光缆敷设前,应进行外观检查和光纤导通检查;

        2)线路敷设应减少现场环境对线路的影响,并应做相应防护;当线路从室外进入室内时,应有防水和封堵措施;

        3)线路的终端接线处及经过建筑物的伸缩缝和沉降缝处,应留有余度;

        4)线路敷设完毕,应进行校线和标号,并应测量电缆电线的绝缘电阻;当测量电缆电线的绝缘电阻时,应将已连接上的仪表设备及部件断开;

        5)敷设线路时,不应破坏构(建)筑物的结构;

        6)电缆槽安装应避开工艺管道;

        7)在有腐蚀的环境下,电线接头在接入仪表设备前应做好防腐处理;

        8)仪表线路的敷设除应符合本规范的规定外,尚应符合现行行业标准《仪表配管配线设计规范》HG/T 20512的有关规定。

    2  单机设备调试应符合下列规定:

        1)设备报警器应进行报警动作性能试验;

        2)设备带自动操作功能的应进行手动和自动操作的双向切换试验;

        3)被校仪表应进行死区、正行程和反行程基本误差及回差调校;

        4)当有附加机构时,应进行附加机构的动作误差调校;

        5)应检测设备开关量及模拟量的输入输出,并应进行回路测试;

        6)不间断电源应进行自动切换性能试验,切换时间和切换电压值应符合产品技术文件的要求;

        7)控制阀和执行机构的试验应符合产品技术文件的要求。

    3  设备联调应符合下列规定:

        1)控制系统硬件调试应在设备厂家服务工程师的监护下进行;

        2)控制系统的联调应在完成单机设备调试后进行;

        3)控制系统调试应在回路试验和系统试验前对装置本身进行试验;

        4)控制系统的调试试验可按产品的技术文件和设计文件的要求进行;

        5)回路试验应在系统投入运行前进行;

        6)综合控制系统可先在控制室内以与就地线路相连的输入输出端为界进行回路试验,然后再与就地仪表连接进行整个回路的试验;

        7)设备联调除应符合本规范的规定外,尚应符合现行行业标准《分散型控制系统工程设计规范》HG/T 20573的有关规定。

    4  设备防爆和接地应符合下列规定:

        1)安装在爆炸危险环境的仪表、仪表线路、电气设备及材料,其规格型号应符合设计文件要求;

        2)防爆设备应有铭牌和防爆标志,并应标明国家授权的部门所发给的防爆合格证编号;

        3)防爆仪表和电气设备,除本质安全型外,应有电源未切断不得打开的标志。

8.3.15  中控室系统安装调试应符合下列规定:

    1  在中控室内安装的各类控制、显示、记录仪表和辅助单元及综合控制系统设备均应在室内开箱,开箱和搬运中不得剧烈振动,灰尘、潮气不得进入设备。

    2  综合控制系统设备安装就位后,供电条件、温度、湿度和室内清洁应符合产品要求。

    3  在插件的检查、安装、试验过程中应采取防止静电的措施。

    4  中控系统设备的调试应符合下列规定:

        1)应检查接地系统和测量接地电阻,接地电阻应符合设计要求;

        2)应检查系统中全部设备和全部插卡的通电状态并校准和试验输入、输出插卡;

        3)应单台校准和试验系统中单独的显示、记录、控制、报警等仪表设备;

        4)应通过直接信号显示和软件诊断程序对装置内的插卡、控制和通信设备、操作站、计算机及其外部设备等进行状态检查。

    5  控制台布局、尺寸和台面及座椅的高度应符合现行国家标准《电子设备控制台的布局、型式和基本尺寸》GB/T 7269的有关规定。

    6  可编程逻辑控制器(PLC)系统联网、软件调试应在可编程逻辑控制器(PLC)服务工程师的监护下进行。

    7  可编程逻辑控制器(PLC)系统软件调试、程序控制系统和联锁系统的调试应符合下列规定:

        1)可编程逻辑控制器(PLC)系统的调试应在设备单机设备调试及设备联调完成后进行;

        2)可编程逻辑控制器(PLC)系统的软件试验项目应包括:系统显示、处理、操作、控制、报警、诊断、通信、冗余等基本功能的检查试验及控制方案、控制和联锁程序的检查;

        3)可编程逻辑控制器(PLC)程序控制系统的试验应按程序设计的步骤逐步检查试验,其条件判定、逻辑关系、动作时间和输出状态等均应符合设计文件规定。

    8  报警系统的试验应符合下列规定:

        1)系统中有报警信号的仪表设备应根据设计文件要求的设定值进行整定;

        2)当在报警回路的信号发生端模拟输入信号时,报警灯光、音响和屏幕显示应正确,报警点整定后宜在调整器件上加封记;

        3)报警的消音、复位和记录功能应正确。

    9  组态系统的软件试验项目应包括:系统显示、处理、操作、控制、报警、诊断、通信、打印、拷贝等基本功能的检查试验及控制方案、控制和联锁程序的检查。

    10  应根据设计组态数据表或规格书对程序和模块的组态数据进行校对、修改。

    11  应利用功能画面、窗口、菜单等按设计程序图通过冷态调试对应用程序进行试验。

    12  应在系统调试中进行参数给定、程序启动和投入过程控制。

8.3.16  摄像头的安装校验应符合现行国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198的有关规定。

8.3.17  城镇污水处理厂的自动化仪表工程的施工除应符合本规范规定外,尚应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093的有关规定。

条文说明

8.3.1  设备和材料的型号、规格和材质应符合设计要求,修改设计应经过原设计部门同意。

8.3.6  仪表盘是反应设备工作状态的装置,常见的有指示灯、刻度盘、数显仪等。由于污水处理厂硫化氢等气体对设备和仪表盘、柜、箱腐蚀严重,所以在安装和焊接时需做好防腐处理。

8.3.8  流量测量仪表是用来测量管道或明沟中的液体、气体或蒸汽等流体流量的工业自动化仪表,简称流量计。常用流量计一般有涡街流量计、明渠流量计、质量流量计、转子流量计、电磁流量计。污水处理行业测量管道液体流量常用电磁流量计,安装需保证直管段长度,并确保管道内液体满管,管道里没有大量气泡,否则影响测量。测量气体一般采用插入式热式气体质量流量计,插入深度需符合厂家技术要求,插入位置应置于管道轴线处。

8.3.10  污水处理行业水质分析仪表常采用溶解氧(DO)仪、酸碱度(pH)仪、氧化还原电位(ORP)仪、污泥浓度(MLSS)仪、化学需氧量(COD)仪等。传感器安装位置需考虑工艺测量要求,为工艺运行调试提供判断依据。在线采样分析仪表取样水排放需满足相关规定,防止未按有关规定排放产生污染。

8.3.13  室外仪表的防雨、防尘一般采用室外仪表保护箱,防晒一般采用遮阳棚。

8.3.14  铺设光纤时由于光纤比较脆,容易折断,安装完毕后一般不要随意挪动,在出现折角时折角需控制在90°~120°。当线路从室外进入室内时,应有防水和封堵措施,避免室外水倒灌电缆沟。电缆浸泡水中轻则烧毁设备,重则引发安全事故。线路的终端接线处经常由于土壤下陷导致电缆拉伸使电缆损坏或电缆头腐蚀严重需要截断腐蚀部分而需留余量。伸缩缝和沉降缝处受环境变化原因会导致伸缩缝、沉降缝发生偏移使电缆受到拉伸导致损坏,所以也需要留有余量。仪表调试如信号衰减严重或受干扰严重不能满足设计要求,需增加信号放大器及抗干扰设备,如信号放大器、信号隔离器、滤波器等。

8.3.15  系统中有报警信号的仪表设备一般包括各种检测报警开关、仪表的报警输出部件和接点。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇污水处理厂工程施工规范 GB51221-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读