10.1.1 管节浮运、沉放设计应根据项目的建设条件、自然条件,经技术经济比选确定。
10.1.2 管节浮运、沉放过程中,应对管节姿态进行实时监控。
10.1.3 浮运航道宜利用现有航道。
条文说明
10.1.1 管节浮运方式主要有绞拖、拖轮拖带以及驳船浮运等,长距离浮运或者浮运航道、水文条件复杂时,应进行管节拖航阻力试验研究,以确定浮运方式、路线、速度以及安全措施等重要指标。沉放方式主要有起重船吊沉法、双驳船骑吊法以及专用沉放船法等,其中双驳船骑吊法和专用沉放船法沉放时稳定性较好,当水文条件较复杂或者采用其他非常规沉放方法时,应进行管节沉放试验研究。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

沉管法隧道设计标准 GB/T 51318-2019