附录B 钢构件截面加固形式的选用


B.0.1 受拉构件的截面加固可采用规定的形式(图B.0.1)或其他形式。
图B.0.1 受拉构件的截面加固形式
1-原截面;2-增加截面
B.0.2 受压构件的截面加固可采用规定的形式(图B.0.2)或其他形式。
图B.0.2 受压构件的截面加固形式
1-原截面;2-增加截面;3-辅助板件
B.0.3 受弯构件的截面加固可采用规定的形式(图B.0.3)或其他形式。
图B.0.3 受弯构件的截面加固形式(一)
1-原截面;2-增加截面
图B.0.3 受弯构件的截面加固形式(二)
1-原截面;2-增加截面
B.0.4 弯矩不变号偏心受力构件的截面加固可采用不对称的形式(图B.0.4a~图B.0.4e)。若弯矩可能变号,应采用对称的截面形式(图B.0.4f)。
图B.0.4 弯矩不变号偏心受力构件的截面加固形式
1-原截面;2-增加截面

条文说明
    采用增大截面加固法加固钢构件时,新选截面形式应有利于加固技术要求,并考虑原构件受力情况及存在的缺陷和损伤;在施工可行、传力直接可靠的前提下,选取有效的截面增大形式,为此,结合工程实践经验编制了本附录供设计使用。