6.2 几何参数


6.2.1  结构或结构构件的几何参数宜采用随机变量概率模型描述。几何参数的各种统计参数和概率分布类型,应以正常生产情况下对结构或结构构件几何尺寸的观测数据为基础,运用参数估计和概率分布的假设检验方法确定。

6.2.2  当观测数据不充分时,几何参数的统计参数可根据有关标准中规定的公差,经分析判断确定。

6.2.3  当几何参数的变异性对结构抗力及其他性能的影响很小时,几何参数可作为确定性变量。

6.2.4  几何参数的标准值可采用设计规定的公称值,或根据几何参数概率分布的某个分位值确定。

条文说明
6.2.3  结构的某些几何参数,例如梁跨和柱高,其变异性一般对结构抗力的影响很小,设计时可按确定量考虑。