附录A 代表城市气象参数及不同地区太阳能保证率推荐值


A.0.1 太阳能供热釆暖系统设计釆用的代表城市气象参数可按表A.0.1选取。
表A.0.1 代表城市气象参数
代表城市气象参数
续表A.0.1
代表城市气象参数
续表A.0.1
代表城市气象参数
续表A.0.1
代表城市气象参数
续表A.0.1

续表A.0.1
代表城市气象参数
注:1 Hha:水平面年平均日辐照量[M(J/㎡·d)];
       2 HLa:当地纬度倾角平面年平均日辐照量[MJ(/㎡·d)];
       3 Hht:水平面12月的月平均日辐照量[M(J/㎡·d)];
       4 HLt:当地纬度倾角平面12月的月平均日辐照量[M(J/㎡·d)];
       5 Ta:年平均环境温度(℃);
       6 Td:12月的月平均环境温度(℃);
       7 Th:计算采暖期平均环境温度(℃);
       8 Sy:年平均每日的日照小时数(h);
       9 Sd:12月的月平均每日的日照小时数(h)。
A.0.2 不同地区太阳能供热采暖系统的太阳能保证率可按表A.0.2选取。
表A.0.2 不同地区太阳能供热采暖系统的太阳能保证率(f)的推荐选值范围
不同地区太阳能供热采暖系统的太阳能保证率(f)的推荐选值范围

条文说明
A.0.1 本条给出了我国代表城市的设计用气象参数。表A.0.1给出的气象参数根据国家气象中心信息中心气象资料室提供的1971年~2000年相关参数的月平均值统计;其中,计算采暖期平均环境温度的部分取值引自《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010和《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010。
A.0.2 本条给出了我国4个太阳能资源区的太阳能保证率取值的推荐范围。太阳能保证率是确定太阳能集热器面积的一个关键性因素,也是影响太阳能供热采暖系统经济性能的重要参数。实际选用的太阳能保证率与系统使用期内的太阳辐照、气候条件、产品与系统的热性能、供热釆暖负荷、末端设备特点、系统成本和开发商的预期投资规模等因素有关。
    表A.0.2是根据不同地区的太阳能辐射资源和气候条件,取合格产品的性能参数并设定合理的投资成本,针对不同末端设备模拟计算得出;具体选值时,需按当地的辐射资源和投资规模确定,太阳辐照好、投资高的工程可选相对较高的太阳能保证率,反之取低值。