中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 网管功能


7.3.1 配置管理实现功能应符合下列规定:
    1 可提供单点接入、日志采集与管理、自动巡检、局数据制作等功能;
    2 应支持网元配置和管理,创建、删除、查询网络设备,查询设备内部的物理状态信息;
    3 可支持业务配置和管理,支持有关业务相关参数的创建和修改;
    4 应支持配置数据管理,支持对配置数据的合法性检查,自动生成配置数据,支持数据备份和恢复能力。
7.3.2 资源管理实现功能应符合下列规定:
    1 应支持拓扑管理功能,支持拓扑编辑,支持拓扑自动发现、监视与浏览,支持不同层次的拓扑视图展示,实现基于拓扑的流量显示、资源显示、配置显示和故障显示等;
    2 宜提供设备管理、电路管理、IP地址管理、自治域号管理、软件版本管理等功能;
    3 宜支持路由管理功能,可对网络中的路由实体进行监测,对网络路由信息及其变化情况进行分析;
    4 宜提供资源报表统计、资源预警等功能。
7.3.3 故障管理实现功能应符合下列规定:
    1 应支持告警的收集与显示、屏蔽与过滤、转发、确认与升级、存储与清除、查询与统计;
    2 应支持对告警分类,可按严重等级划分;
    3 应支持告警相关性抑制和故障定位。
7.3.4 计费管理实现功能应符合下列规定:
    1 可通知用户所承担的费用或所消耗的资源;
    2 可设置计费限量并使费率安排与资源的使用联系起来;
    3 可把为获得一种给定的通信目标而调用多个资源的费用组合起来;
    4 计费原始数据保存时限不应小于5个月。
7.3.5 性能管理实现功能应符合下列规定:
    1 应支持大规模网络性能监控,支持设备监控、链路监控、服务质量监控,能及时了解设备健康状况、链路的资源利用情况和故障情况、监控分析业务质量;
    2 应支持性能数据存储、查询,支持性能趋势分析,支持性能统计数据报表输出;
    3 应支持性能门限管理,支持性能指标阈值告警。
7.3.6 安全管理实现功能应符合下列规定:
    1 应具备用户管理功能,能提供基于控制点和角色的权限控制;
    2 应具备对系统操作日志记录功能,提供日志的管理和查询;
    3 应能提供与安全有关事件的报告;
    4 可通过访问控制和备份等手段保证网管数据安全。
7.3.7 流量流向分析实现功能应符合下列规定:
    1 可支持不同统计粒度分析,并可支持多个网络设备输出的流量统计数据的收集、存储;
    2 应支持过滤器定制,支持接收、拒绝特定类型的流量数据;
    3 应支持聚合规则定制,支持按不同聚合规则聚合数据;
    4 应支持对流量统计数据进行统计分析及其分析结果的图表方式呈现,支持流量排队分析、趋势分析、明细数据分析等。
7.3.8 QoS管理实现功能宜符合下列规定:
    1 可支持DiffServ QoS管理,并可支持IP DiffServ、E-LSP管理;
    2 可支持MPLSTE QoS管理;
    3 可支持QoS网络资源、QoS策略自动发现;
    4 可支持QoS策略的规划、部署、审计和监控;
    5 可对流量按照特定规则进行分类,可实现基于类的流量监管、流量整形、拥塞管理、重新标记优先级等功能。
7.3.9 MPLS管理实现功能应符合下列规定:
    1 应支持MPLS网络资源、MPLS TE隧道、静态LSP自动发现;
    2 应支持MPLS TE网络拓扑自动发现;
    3 可支持MPLS能力配置、LDP能力配置、MPLS TE能力配置;
    4 可支持MPLS TE隧道端到端的规划、部署、审计和监控;
    5 应支持静态LSP端到端的规划、部署、审计和监控,支持LSP拓扑显示、LSP保护组管理、性能统计、支持LSP告警管理。
7.3.10 MPLS VPN管理实现功能应符合下列规定:
    1 应支持VPN网络资源、VPN业务发现功能;
    2 宜支持VPN业务规划、业务部署;
    3 宜支持VPN业务配置审计、连通性审计、业务监控;
    4 应支持VPN网络视图、客户视图显示;
    5 应支持VPN性能统计、告警管理;
    6 宜支持VPN客户管理,支持VPN客户WEB自助管理。

查找 上节 下节 返回
顶部

网络工程设计标准 GB/T51375-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读